请问消防动静压怎么计算啊?
ls0225
ls0225 Lv.2
2013年03月04日 10:25:44
只看楼主

高规 7.4.6.5 消火栓栓口的静水压力不应大于0.80MPa,当大于0.80MPa时,应采取分区给水系统。消火栓栓口的出水压力大于0.50MPa时,消火栓处应设减压装置。这个动压和静压是怎么计算的呢 确定水泵杨程后H动=H泵-H几何-H损-H栓口H静=H泵-H几何 对不对 谢谢了

高规 7.4.6.5 消火栓栓口的静水压力不应大于0.80MPa,当大于0.80MPa时,应采取分区给水系统。消火栓栓口的出水压力大于0.50MPa时,消火栓处应设减压装置。
这个动压和静压是怎么计算的呢 确定水泵杨程后
H动=H泵-H几何-H损-H栓口
H静=H泵-H几何 对不对 谢谢了
免费打赏
ufooow
2013年04月06日 17:24:49
12楼

路过学习:victory::D
回复
君临天下
2013年04月08日 14:13:21
13楼
重力供水水箱设在屋顶,系统不出水时,管网内的压力主要是屋顶水箱(消防的增压稳压设)的势能提供的静压。
回复
小星星闪闪
2013年04月10日 15:05:05
14楼
室外消火栓栓口压力计算方法
Hs=Hp+Hq+hd
Hp:消火栓地面与最高屋面(最不利点)地形高差所需静水压
Hq:19mm水枪,充实水柱不小于10m,每支水枪的流量不小于5L/s时,水枪喷嘴所需的压力
hd:消防水带水头损失

室内消火栓栓口最低压力计算方法
Hxh=hd+Hq
Hq:水枪喷嘴造成一定长度的充实水柱所需水压
hd:消防水带水头损失
回复
君临天下
2013年04月17日 09:40:09
15楼
静压应该为系统最高点到消火栓处的高度差确切说是不准确的
回复
一生为水
2013年04月17日 19:43:11
16楼
为啥不准确??????????
回复
季利
2013年08月07日 10:56:42
17楼
路过学习了哈
回复
zp_ks
2013年08月07日 12:21:38
18楼
消火栓静压应该为高位水箱常水位与最低层消火栓栓口的垂直高度差+增压设备的扬程,此压力大于100米就得分区了(无增压设备的话,仅为前者);消火栓动压是按照该建筑的功能所需充实水柱的栓口压力+水泵扬程,此压力大于50米就得减压了
回复