同一个三级竖向边沿构件(“T"型500+200+500,400+200属于短肢墙),配筋率上大下小,如原图加强区24根20(1.96%),中段是20根14(0.96%),上部20根12(0.7%),图审提出意见短肢墙配筋率不小于0.8%,回复为上部20根12改为24根14.(1.15%)。这种回复涉及到另外两根钢筋需插筋,尚且需达到抗震锚固长度。钢筋较为多用案例。实为顺延20根14至到顶,是个好的回复。