本大楼春节期间空调盘管软管漏水,业主损失惨重。现在本人在膨胀水箱做了一个监控水位变化的开关,提供一个报警信号,但误报率非常高,不知各位有何良方,望共同探讨
本大楼春节期间空调盘管软管漏水,业主损失惨重。现在本人在膨胀水箱做了一个监控水位变化的开关,提供一个报警信号,但误报率非常高,不知各位有何良方,望共同探讨
2楼
有点不明白,请说详细些。
回复
3楼
下方做一个导流板,或者直接换软管!
回复
4楼
我们做法是补水管上加一个水流开关和在水箱内安装水位报警浮球,效果还可以,可供参考。
回复
5楼
这看你加报警的目的是什么。如果是检测水位,水位下降说明补水严重,从而去寻找漏点这应该是没问题的,红外测距就可以。或者在水管上加流量计也可以。另外软连接漏水了就赶紧逐个排查,不能说报警了再去修,那就是亡羊补牢了。
回复
6楼
新人学习飘过……
回复
7楼
加个流量开关就可以了
回复
8楼
买个浮球开关放在水箱里,控制线接个报警器就好了。
回复
9楼
末端漏水说明你的软管质量有问题,或者说安装有问题,和水箱什么的没有关系,系统是封闭的水系统,水箱里也有自动补水,加水位开关没有用,直接更换质量好的软管。
回复
10楼
误报率太高了
回复
11楼
风机盘管软管漏水,与膨胀水箱没有关系,膨胀水箱水位过高只能从水箱溢水管往外流水。应当解决软管漏水原因,是冷凝水管还是冷冻水进回水的连接软管,应当根据具体情况进行处理。
回复