有关空调未端漏水事宜
zssfxc
zssfxc Lv.2
2013年03月04日 22:34:45
来自于中央空调
只看楼主

本大楼春节期间空调盘管软管漏水,业主损失惨重。现在本人在膨胀水箱做了一个监控水位变化的开关,提供一个报警信号,但误报率非常高,不知各位有何良方,望共同探讨

本大楼春节期间空调盘管软管漏水,业主损失惨重。现在本人在膨胀水箱做了一个监控水位变化的开关,提供一个报警信号,但误报率非常高,不知各位有何良方,望共同探讨
免费打赏
aibobo104
2013年03月05日 09:38:13
2楼
有点不明白,请说详细些。
回复
dearsutao
2013年03月05日 16:14:04
3楼
下方做一个导流板,或者直接换软管!
回复
lcc88.happy
2013年03月05日 22:45:19
4楼
我们做法是补水管上加一个水流开关和在水箱内安装水位报警浮球,效果还可以,可供参考。
回复
chachababy
2013年03月06日 08:24:53
5楼
这看你加报警的目的是什么。如果是检测水位,水位下降说明补水严重,从而去寻找漏点这应该是没问题的,红外测距就可以。或者在水管上加流量计也可以。另外软连接漏水了就赶紧逐个排查,不能说报警了再去修,那就是亡羊补牢了。
回复
xyh812119562
2013年03月06日 21:06:31
6楼
新人学习飘过……
回复
tom81000
2013年03月07日 00:44:45
7楼
加个流量开关就可以了
回复
tom81000
2013年03月07日 00:48:28
8楼
买个浮球开关放在水箱里,控制线接个报警器就好了。
回复
shc20001013
2013年03月07日 12:27:36
9楼
末端漏水说明你的软管质量有问题,或者说安装有问题,和水箱什么的没有关系,系统是封闭的水系统,水箱里也有自动补水,加水位开关没有用,直接更换质量好的软管。
回复
zssfxc
2013年04月18日 06:54:07
10楼
误报率太高了
回复
asuli49
2013年04月18日 14:21:22
11楼
风机盘管软管漏水,与膨胀水箱没有关系,膨胀水箱水位过高只能从水箱溢水管往外流水。应当解决软管漏水原因,是冷凝水管还是冷冻水进回水的连接软管,应当根据具体情况进行处理。
回复

相关推荐