在设计中,电缆通常会采用两根电缆并联的形式。比如用3×95+2×50的两根电缆。我想知道此时载流量如何计算。是按190的电缆(当然没有这个型号的电缆,可按185的电缆)查载流量。还是将95的电缆载流量相加??电缆为400V电缆。。。
在设计中,电缆通常会采用两根电缆并联的形式。比如用3×95+2×50的两根电缆。我想知道此时载流量如何计算。是按190的电缆(当然没有这个型号的电缆,可按185的电缆)查载流量。还是将95的电缆载流量相加??电缆为400V电缆。。。
12楼
wangsx_8210 发表于 2013-3-6 13:39 我也是取的0.85的系数。谢谢大侠回复,相关数据可以在哪里查么??
回复
13楼
:P相同的电缆乘以系数,那要是临时用的单相220V 4+6双拼的这类情况怎么计算呢,负荷会集中在4平方的还是6平方的,或者说平摊负荷呢?
回复
14楼
电气常用数据 图集 里有。
回复
15楼
应该在实际运行中安发热最高的一根电缆的表面温度75摄氏度时两根电缆所带负载定为两根电缆的总负荷能力。只能用负荷由高至底实验确定之,没有工程计算方法。
回复
16楼
感觉应该是相加吧
那些系数倒是没听过
回复
17楼
相关数据可以在工业与民用配电设计手册(第三版)查
回复
18楼
:P学无止境啊。。
回复
19楼
跟敷设方式有关,可参见《电力工程电缆设计规范》GB50217-2007第3.7.11、3.7.2条规定。
回复
20楼
本人在设计中做法是按3×95+2×50载流量x2x双拼系数,双拼系数至今我只在建筑电气常用数据04DX101-1一书中见过一个参考值是0.9,P32页表后说明;然后再考虑敷设条件的降容系数,就是《电力工程电缆设计规范》的附录了,或者配电手册上也有
回复
21楼
engineershao 发表于 2013-3-5 13:35 乘以双拼系数。求解,双拼系数
回复