在设计中,电缆通常会采用两根电缆并联的形式。比如用3×95+2×50的两根电缆。我想知道此时载流量如何计算。是按190的电缆(当然没有这个型号的电缆,可按185的电缆)查载流量。还是将95的电缆载流量相加??电缆为400V电缆。。。

在设计中,电缆通常会采用两根电缆并联的形式。比如用3×95+2×50的两根电缆。我想知道此时载流量如何计算。是按190的电缆(当然没有这个型号的电缆,可按185的电缆)查载流量。还是将95的电缆载流量相加??电缆为400V电缆。。。
免费打赏
swzjwzyq163
2013年03月09日 16:48:22
22楼
:victory:学习中,,
回复
炉火
2013年03月10日 13:55:50
23楼
双联系数在哪里查询啊?
回复
y17_shen
2013年03月10日 21:33:29
24楼
谢谢,学习了。
回复
remnantx
2013年03月10日 22:10:11
25楼
双拼是一件很危险的事,因为很多东西都没把握,什么电阻啊,电容啊,集散电流啊,所以我都是取大一级,最麻烦就是有人让你提供依据,哪来那么多依据啊。
回复
seekandkill
2013年03月11日 08:56:31
26楼
hys393497958 发表于 2013-3-7 15:19 跟敷设方式有关,可参见《电力工程电缆设计规范》GB50217-2007第3.7.11、3.7.2条规定。谢谢大侠热心回复~~~
回复
seekandkill
2013年03月11日 08:56:53
27楼
biao1-xu 发表于 2013-3-7 08:17 相关数据可以在工业与民用配电设计手册(第三版)查谢谢大侠回复,谢谢
回复
seekandkill
2013年03月11日 08:58:56
28楼
waje 发表于 2013-3-7 15:55 本人在设计中做法是按3×95+2×50载流量x2x双拼系数,双拼系数至今我只在建筑电气常用数据04DX101-1一书中见 …谢谢大侠热心回复~~受教了
回复
wanggangl
2013年03月11日 09:55:30
29楼
最好别那样用,容易出问题。
回复
yixiaohanshui
2013年03月11日 11:16:21
30楼
又知道了一样----双拼系数~~
回复
chenyoude9927
2013年03月12日 11:15:24
31楼
这是由于敷设环境、构造物等多种因数影响的,建议按95的电缆载流量2倍考虑