在设计中,电缆通常会采用两根电缆并联的形式。比如用3×95+2×50的两根电缆。我想知道此时载流量如何计算。是按190的电缆(当然没有这个型号的电缆,可按185的电缆)查载流量。还是将95的电缆载流量相加??电缆为400V电缆。。。
在设计中,电缆通常会采用两根电缆并联的形式。比如用3×95+2×50的两根电缆。我想知道此时载流量如何计算。是按190的电缆(当然没有这个型号的电缆,可按185的电缆)查载流量。还是将95的电缆载流量相加??电缆为400V电缆。。。
32楼
学习再学习:lol
回复
33楼
根据《民用建筑电气设计规范》第7.6.5-3条规定:
“对于多根并联导体组成的线路,当采用一台保护电器保护所有导体时,其线路的允许持续载流量(Iz )应为每根并联导体的允许持续载流量之和,并应符合下列规定:
1)
导体的材质、截面、长度和敷设方式均应相同;
2)线路全长内应无分支线路引出。”
在住宅小区外线设计时,两根电缆并联的情况并不鲜见,但要求两根电缆规格型号长度完全相同,接头要可靠。
回复
34楼
国家标准《低压配电设计规范》 GB50054-2011第6.3.7条也有明确规定:
“ 多根并联导体组成的回路采用一个过负荷保护电器时,其
线路的允许持续载流量,可按每根并联导体的允许持续载流量之
和计,且应符合下列规定:
1 号体的型号、截面、长度和敷设方式均相同;
2 线路全长内无分支线路引出;
3 线路的布置使各并联导体的负载电流基本相等。”
回复
35楼
今天业主刚好问这个问题:lol,用的是2根240,由于造价,业主想用小一级截面
回复
36楼
图集有数据
回复
37楼
谢谢大侠回复,相关数据可以在哪里查么??
回复
38楼
学习。谢谢楼主!
回复
39楼
谢谢了,学习了
回复
40楼
电气常用数据 图集 里有。
回复
41楼
单芯0.8,多芯0.9,图集中的数据
回复