关于两根电缆并联使用时载流量的计算
seekandkill
2013年03月05日 13:29:11
只看楼主

在设计中,电缆通常会采用两根电缆并联的形式。比如用3×95+2×50的两根电缆。我想知道此时载流量如何计算。是按190的电缆(当然没有这个型号的电缆,可按185的电缆)查载流量。还是将95的电缆载流量相加??电缆为400V电缆。。。

在设计中,电缆通常会采用两根电缆并联的形式。比如用3×95+2×50的两根电缆。我想知道此时载流量如何计算。是按190的电缆(当然没有这个型号的电缆,可按185的电缆)查载流量。还是将95的电缆载流量相加??电缆为400V电缆。。。
免费打赏
zhenhehe2011
2014年08月18日 11:02:35
42楼
云飘飘 发表于 2013-3-6 13:39 我也是取的0.85的系数。你是看的常用数据65页2根电缆无间距布置所以乘以0.85 吗?
回复
lcg574009588
2014年12月15日 12:09:43
43楼
非常有帮助
回复
lcjnash
2014年12月15日 12:47:16
44楼
其实教科书上就有
回复
hotcheng2
2014年12月15日 13:38:36
45楼
seekandkill 发表于 2013-3-11 08:58 谢谢大侠热心回复~~受教了50054上明确说明了是两根电缆之和 系数多余的 ,,,无非就是根据环境修正
回复
月中弓
2014年12月15日 13:58:38
46楼
规范和图集都不太统一,有的0.88,有的0.9,有的还不用打系数。
回复
mzcc2000
2014年12月15日 14:13:51
47楼
不错,以前从来没注意过规范上对于双拼的要求,学习了
回复
冬瓜5396
2015年06月02日 08:56:04
48楼
seekandkill 发表于 2013-3-6 13:59 谢谢大侠回复,相关数据可以在哪里查么??应该是电力工程电缆设计规范 上面应该可以找到吧
回复
hanzhg54
2015年06月02日 09:41:06
49楼
截面积相加,向下取接近的规格参考即可,比如2*95,就按185没有问题,不提倡不同截面电缆拼起来用。
当然也不是绝对,我们一台电锅炉,用300的电缆有点发热,又拼了一条120的,问题解决。这个不是算出来的,是实验出来的。
回复
hanzhg54
2015年06月02日 09:55:09
50楼
实际上双拼电缆最大的问题还不是负载均衡,而是热稳定。
大家都知道开关和电缆要匹配,大开关保护不了小电缆,在双拼的情况下,其中一条电缆发生短路,对上级开关来说就是小电缆短路,保护效果变差。
以上面的例子,两条95电缆双拼,电流是按185取,开关一定也是按185配,当其中一条电缆发生短路后,和185配套的开关能否保护95的电缆?热稳定一定要算。
回复
hanzhg54
2015年06月02日 09:56:08
51楼
