关于两根电缆并联使用时载流量的计算
seekandkill
2013年03月05日 13:29:11
只看楼主

在设计中,电缆通常会采用两根电缆并联的形式。比如用3×95+2×50的两根电缆。我想知道此时载流量如何计算。是按190的电缆(当然没有这个型号的电缆,可按185的电缆)查载流量。还是将95的电缆载流量相加??电缆为400V电缆。。。

在设计中,电缆通常会采用两根电缆并联的形式。比如用3×95+2×50的两根电缆。我想知道此时载流量如何计算。是按190的电缆(当然没有这个型号的电缆,可按185的电缆)查载流量。还是将95的电缆载流量相加??电缆为400V电缆。。。
免费打赏
鲨鱼回来没
2016年10月12日 09:00:58
63楼
谢谢楼主分享
回复
zhy8340
2017年09月11日 09:59:39
64楼
谢谢楼主们分享
回复
zhy8340
2017年09月11日 11:03:54
65楼
谢谢楼主们分享
回复
电气书生
2017年09月14日 10:19:09
66楼
waje 发表于 2013-3-7 15:55 本人在设计中做法是按3×95+2×50载流量x2x双拼系数,双拼系数至今我只在建筑电气常用数据04DX101-1一书中见 …谢谢老师回答,很详细
回复
捍卫者269
2017年09月14日 15:28:11
67楼
很好的资料,谢谢分享!
回复
lossless
2017年09月15日 09:54:52
68楼
学习了。。。。。
回复
cwg1203
2020年03月17日 16:18:08
69楼

找到这里来了,根据各位的说法也研究了下,目前看到有两个地方有明确的说法。

1、GB 50054-2011《低压配电设计规范》6.3.7多根并联导体组成的回路采用一个过负荷保护器时,其线路的允许持续载流量,可按每根并联导体的允许持续载流量之和计,且应符合下列规定:巴拉巴拉。。。。

2、04DX101-1 《建筑电气常用数据》P32页的说明:单芯电缆并列系数取0.8;多芯缆并列系数取0.9。这个并列系数应该就是各位说到了双拼系数了。

所以说,从设计的可靠性来讲,乘以个并列系数也无可厚非,但是从遵循规范的角度来讲,不乘并列系数也没毛病。

这个仅仅说得是并列系数这个概念,至于本身的持续载流量还是要按照相关的敷设方式、路径等去考虑计算了。

回复
lucaslu
2021年08月25日 08:37:08
70楼
同问,我一般*2*系数
回复