在设计中,电缆通常会采用两根电缆并联的形式。比如用3×95+2×50的两根电缆。我想知道此时载流量如何计算。是按190的电缆(当然没有这个型号的电缆,可按185的电缆)查载流量。还是将95的电缆载流量相加??电缆为400V电缆。。。
在设计中,电缆通常会采用两根电缆并联的形式。比如用3×95+2×50的两根电缆。我想知道此时载流量如何计算。是按190的电缆(当然没有这个型号的电缆,可按185的电缆)查载流量。还是将95的电缆载流量相加??电缆为400V电缆。。。
找到这里来了,根据各位的说法也研究了下,目前看到有两个地方有明确的说法。
1、GB 50054-2011《低压配电设计规范》6.3.7多根并联导体组成的回路采用一个过负荷保护器时,其线路的允许持续载流量,可按每根并联导体的允许持续载流量之和计,且应符合下列规定:巴拉巴拉。。。。
2、04DX101-1 《建筑电气常用数据》P32页的说明:单芯电缆并列系数取0.8;多芯缆并列系数取0.9。这个并列系数应该就是各位说到了双拼系数了。
所以说,从设计的可靠性来讲,乘以个并列系数也无可厚非,但是从遵循规范的角度来讲,不乘并列系数也没毛病。
这个仅仅说得是并列系数这个概念,至于本身的持续载流量还是要按照相关的敷设方式、路径等去考虑计算了。
相关推荐