桩基础+防水板
汪少结构
2013年03月05日 20:41:16
来自于地基基础
只看楼主

桩基础+防水板这种形式的基础,抗震规范说桩基础宜布置联系梁,那么这个防水板是不是就可以和联系梁做在一个标高?这种形式还防水板应该就是按有梁楼盖而不按无梁楼盖来计算了吧?

桩基础+防水板这种形式的基础,抗震规范说桩基础宜布置联系梁,那么这个防水板是不是就可以和联系梁做在一个标高?这种形式还防水板应该就是按有梁楼盖而不按无梁楼盖来计算了吧?
免费打赏
ruth23
2013年03月06日 09:23:16
2楼
在同一个标高,有两楼盖计算.,
回复
汪少结构
2013年03月06日 09:33:33
3楼
ruth23 发表于 2013-3-6 09:23 在同一个标高,有两楼盖计算.,谢谢,在计算上只要考虑两种情况即可吧:1是地下水位低于防水板,考虑汽车等楼面荷载;2是地下水位高于防水板,不考虑板上活载
回复
hongda_designing
2013年03月06日 09:37:59
4楼
难道不可以按照无梁楼盖来计算吗?梁还是按照联系梁来就算?
回复
asusf5vl
2013年03月06日 10:24:54
5楼
防水板大于250,就可以不要设基础联系梁了
回复
图腾梦
2013年03月06日 19:39:41
6楼
学习了!!!
回复
一路海哥
2013年03月06日 22:23:11
7楼
防水底板需要支模吗?怎么支模?
回复
胡萝貝
2013年03月07日 11:46:14
8楼
我也很想知道 防水底板需要支模吗?怎么支模?
回复
汪少结构
2013年03月07日 13:26:55
9楼
mclmclmclmcl 发表于 2013-3-7 11:46 我也很想知道 防水底板需要支模吗?怎么支模?防水板不用支模啊
回复
胡萝貝
2013年03月07日 14:18:43
10楼
wspeng2008 发表于 2013-3-7 13:26 防水板不用支模啊就和正常地下室底板一样, 下面是垫层呗,那 梁怎么处理,使用模板支撑,还是砖模啊
回复
qjl110406a
2013年03月07日 16:56:27
11楼
按有梁楼盖考虑,但上下铁反置(须抵抗地基反力)