户内配电箱的导线对地和导线间的绝缘电阻测试如何做呢!百度找不到一个能完全理解的帖子。我需要的是兆欧表如何搭接线路的连接方法以及末端用电设备需不需要断开线路比如:线对地的绝缘电阻测试,是不是在PE端子排的随便一个端子连接兆欧表,另外兆欧表另外一根线接在哪里呢!配电箱这么多线(断路器有输出和输入端子按钮、有零线和火线)怎么连接测试呢!百度找不到完整的视频教程,找到的也只是一些测试片段不完整不笼统。
户内配电箱的导线对地和导线间的绝缘电阻测试如何做呢!百度找不到一个能完全理解的帖子。
我需要的是兆欧表如何搭接线路的连接方法以及末端用电设备需不需要断开线路
比如:线对地的绝缘电阻测试,是不是在PE端子排的随便一个端子连接兆欧表,另外兆欧表另外一根线接在哪里呢!配电箱这么多线(断路器有输出和输入端子按钮、有零线和火线)怎么连接测试呢!
百度找不到完整的视频教程,找到的也只是一些测试片段不完整不笼统。
2楼
本帖最后由 lingxuct 于 2013-3-6 11:27 编辑
楼主还没当电工,因为当电工测绝缘电阻是一项最最基本的工作。
首先,对测量的线路全部停电!
测对地的绝缘电阻:把兆欧表的E端接到户内箱的PE排上,摇兆欧表,用兆欧表的L端去碰待测线路,当表中读数稳定后,记下数据。
测线间绝缘电阻:把兆欧表的E端与要测的一根线连接,摇兆欧表,用兆欧表的L端去碰另一根线,当表中读数稳定后,记下数据。
回复
3楼
lingxuct 发表于 2013-3-6 11:25 楼主还没当电工,因为当电工测绝缘电阻是一项最最基本的工作。首先,对测量的线路全部停电!测对地的绝 …:lol版主 我带电测过 很刺激
回复
4楼
断电后 开始测试
将兆欧表调至1000V以下档
1、A、B、C之间的测量
2、相线与N之间的测量
3、相线与PE之间的测量
4、相线与设备外壳的测量
5、PE与设备外壳之间的测量
6、铠装电缆的话 钢恺也需要测
7、线路复杂的话,可以一级一级的测量
回复
5楼
请问测量前需要断开插座这些线路吗?
回复
6楼
注意,断开负荷。
回复
7楼
额
这个需要专业设备吧
回复
8楼
linmiaojing 发表于 2013-3-6 11:51 请问测量前需要断开插座这些线路吗?肯定要断开啊 测得详细点的话 做每一步操作都要测
回复
9楼
住宅测试应该使用500V的摇表
回复
10楼
把户内的空气开关全部推上?
回复
11楼
末端用电设备当然需要断开线路
回复