1。 前室及楼梯间选用压力传感器,测压范围0~100Pa。需要控制的是压差值,在前室及楼梯间所采集压力值应与对应的室外大气压力值对比得出压差。另外实际压力值远大于测压范围。如选用的是压差传感器,应示出引压管,将室外压力值传到压差计。 GB50045-95(2005年版)第8.3.7条
1。 前室及楼梯间选用压力传感器,测压范围0~100Pa。需要控制的是压差值,在前室及楼梯间所采集压力值应与对应的室外大气压力值对比得出压差。另外实际压力值远大于测压范围。如选用的是压差传感器,应示出引压管,将室外压力值传到压差计。 GB50045-95(2005年版)第8.3.7条
12楼
选用压力传感器不合适,实际压力要超过测压的范围,可能导致损坏设备~
回复
13楼
我是按字面理解的~
回复
14楼
超感器查了下资料,好像只有测压功能,没有泄压功能~
回复
15楼
还是没懂,测压范围0~100PA,前室和楼梯间都有设定压力值 超过规定压力自然就会泄压
回复
16楼
关键就是如何泄???
超感器探测出压力超压,然后报警。并无泄压功能~
回复
17楼
最简单的办法,你联系厂家提供产品图例给你~~然后对照功能和图纸改就是了~~
回复
18楼
没有泄压功能,泄压是通过联动旁通阀泄压的
回复
19楼
本帖最后由 aionyu 于 2013-3-6 14:00 编辑
首先,确定传感器的功能,其次,确定传感器使用的压力范围,
最后,假如传感器能实现泄压,审图就是要求你补充引出管的线路。
我觉得审图就是这个意思了~~
标准大气压=1.033工程大气压 =1.0133 X 10^5Pa=0.10133MPa
回复
20楼
你看我发的图片 有引出管
回复
21楼
实际是不是说设计不详?
1、压力传感器安装位置和室外测压点位置分别在何处?如何将压力传到测压装置上?
2、因为风机压头几百Pa,瞬时压力有可能超过100达到几百Pa,因此,100pa的压差测量量程不够,容易超压损坏?
回复