1。 前室及楼梯间选用压力传感器,测压范围0~100Pa。需要控制的是压差值,在前室及楼梯间所采集压力值应与对应的室外大气压力值对比得出压差。另外实际压力值远大于测压范围。如选用的是压差传感器,应示出引压管,将室外压力值传到压差计。 GB50045-95(2005年版)第8.3.7条
1。 前室及楼梯间选用压力传感器,测压范围0~100Pa。需要控制的是压差值,在前室及楼梯间所采集压力值应与对应的室外大气压力值对比得出压差。另外实际压力值远大于测压范围。如选用的是压差传感器,应示出引压管,将室外压力值传到压差计。 GB50045-95(2005年版)第8.3.7条
22楼
本帖最后由 aionyu 于 2013-3-6 22:31 编辑 fine_2009 发表于 2013-3-6 15:37 实际是不是说设计不详?1、压力传感器安装位置和室外测压点位置分别在何处?如何将压力传到测压装置上?…你这样设置的话就跟审图说的要前室和楼梯间分别对比大气压力得出压差了。。。一般我见过的都是直接在前室和楼梯间的直接隔墙安装余压阀,直接用压差开启。那样简单很多~大气压是用Mpa为单位,你列举出来的范围只有100Pa,所以会说有可能损坏设备~最直接的办法,你联系厂家,让厂家给你定安装形式和图纸示意出原理。楼主这样画应该来说也没什么原则性问题,但是这样设置泄的就是设备的压力。再者,控制上要探测前室,楼梯间的压力,然后对比,控制上可能会很麻烦。审图可能考虑的主要是控制方面而提出具体要求了~btw,楼主好像风机画反了吧?
回复
23楼
还有,必须要设置泄压装置吗?~
回复
24楼
楼主搜下 《楼梯间及前室加压送风系统余压动态控制方法》这篇文章看看
回复
25楼
字面意思是不应该采用压力传感器,如果是误将压差标为压力,那么应该有引压管位置标示。
如果你认为采用个压力传感器没问题就写个理由回复过去
回复
26楼
GB50045-95(2005年版)第8.3.7条是《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95 -8.3.7条是说机械加压送风的要求。
回复
27楼
“实际压力值远大于测压范围。如选用的是压差传感器,应示出引压管,将室外压力值传到压差计。”
就是说你的压力传感器要选择测压范围大一些的。 压力变送器根据测量范围可分成一般压力变送器(0.001MPa~35MPa)和微差压变送器(0~1.5kPa),负压变送器三种;
回复
28楼
1,实际压力值大于100PA,超过你的压力传感器的使用范围,你的压力传感器是不适用的.
2,如果采用压力传感器,你的图中没有指示出引压管,并需要将室外的压力经引压管引到压差计.
3,详情请参考GB50045-95(2005年版)第8.3.7条
看来你对压差式传器现场操作没有经历.
回复
29楼
压力传感器应该与室外风机出口有一旁通向室外大气的的阀门联锁,楼梯间、前室超压时,阀门开启一定的开度,加压风量直接送向大气一部分风量;否则,该阀门应关闭。
回复
30楼
发人深省,值得我们暖通人一读
回复
31楼
choochy 发表于 2013-3-6 13:47 还是没懂,测压范围0~100PA,前室和楼梯间都有设定压力值 超过规定压力自然就会泄压问题是:你有没有安装泄压阀?还有你的问题描述不是很清楚,包括也许你的图纸也没有表示清楚,到底是压力传感器还是压差传感器?