这条审查意见如何回复修改
choochy
choochy Lv.2
2013年03月06日 12:24:46
来自于通风排烟
只看楼主

1。 前室及楼梯间选用压力传感器,测压范围0~100Pa。需要控制的是压差值,在前室及楼梯间所采集压力值应与对应的室外大气压力值对比得出压差。另外实际压力值远大于测压范围。如选用的是压差传感器,应示出引压管,将室外压力值传到压差计。 GB50045-95(2005年版)第8.3.7条

1。 前室及楼梯间选用压力传感器,测压范围0~100Pa。需要控制的是压差值,在前室及楼梯间所采集压力值应与对应的室外大气压力值对比得出压差。另外实际压力值远大于测压范围。如选用的是压差传感器,应示出引压管,将室外压力值传到压差计。 GB50045-95(2005年版)第8.3.7条
免费打赏
xyh812119562
2013年03月13日 22:39:52
32楼
按意见修改啦,呵呵
回复
仙鹤
2013年03月14日 08:55:42
33楼
先弄清楚压力传感器的原理
回复
tedaczd
2013年03月22日 10:23:15
34楼
1。 前室及楼梯间选用压力传感器,测压范围0~100Pa。需要控制的是压差值,在前室及楼梯间所采集压力值应与对应的室外大气压力值对比得出压差。另外实际压力值远大于测压范围。如选用的是压差传感器,应示出引压管,将室外压力值传到压差计。 GB50045-95(2005年版)第8.3.7条

典型的庸医
(1)控制目的是余压,因此采集的是压力,不是压差。该选用压力传感器。(2)与设定的压力值比较,大于时,打开旁通,泄压;小于时关闭,增压。(3)碰到如此专业的审图人员,你是不是感觉比你自己还石化。
回复
shfeidanuantong
2013年03月23日 14:30:06
35楼
暖通技术,求购信息。暖通工作平台。请加长三角淘宝暖通交流群:QQ群 号:155645018本群适用于暖通卖家。暖通卖家。暖通技术人员。以及暖通工作者等。本群内严禁一切欺骗信息。在本群内可以推销自己的产品。以及求购信息。但务必真实。在本群内群员可以互相交流。
回复