请问下,10KV微机怎么设置出厂参数,就是在装配好后的KYN28A,微机出厂调试需要设...
dev1227ht
dev1227ht Lv.7
2013年03月06日 21:56:43
来自于继电保护
只看楼主

真心求教,真心想学。非常感谢。

真心求教,真心想学。非常感谢。
免费打赏
fang8_2
2013年03月12日 16:16:18
22楼
你如果是成套,微机的参数你不用设,把所有保护软控制字全部退出。
货到现场安装完毕后,供电局送电前会给定值,做试验,到时按照要求配合试验,再保存其定值就可以了
回复
wd0577
2013年03月14日 16:34:54
23楼
lingxuct 发表于 2013-3-8 08:06 柜子厂家只能负责综保装到柜子上,并按图在柜内接线,综保调试是综保的售后服务与电气专业的保护试验以及使 …洋鬼子的微机价格是国产的5-10倍,国产的就3-4000元,合同里没有注明谁还去现场服务,有些洋鬼子微机就是裸机灌程序还需要另外收钱的,
回复
lingxuct
2013年03月15日 08:27:20
24楼
另外收钱?还需要理由吧,个人碰到过:

设计在ABB柜子内装的是7SD6101-5BB29-0BB0,用于“线变组差动保护”时(还有变压器的温度、压力信号)需要用7SD6101-5BB29-0BF0,只差最后第二位数字(前者是B,后者是F),实际是软件升级。
2台7SD6101-5BB29-0BB0需要改型为:7SD6101-5BB29-0BF0,费用是3000*2=6000元
回复
zyz8438
2013年03月15日 11:19:30
25楼
一般而言,石化企业都比较大,所以业主比较牛,保护厂家很听话。但是,对于一些小企业而言,保护厂家(特别是进口品牌的)就像大爷了,售后服务是比较差的。所以,不来现场进行调试,我可以理解。

对于楼主而言,楼主是一次装配工,他所说的保护调试,并不是把保护装置的所有保护功能做个彻底的试验,而是为了检验自己的接线正确与否。

1、对于需要通过综保装置实现遥控分合的,需要在后台进行断路器的分合闸试验,以便检查综保遥控分合闸接点是否取对,接线是否无误;

2、保护出口跳闸试验。一般保护装置出口跳闸接点共用一对,对于比较复杂的保护,可能会分分2对甚至更多,这就需要每对出口都需要做一次保护启动,看看能否使断路器跳闸。(共用一对出口接点的保护只做一个保护动作即可)

3、保护动作信号试验。同出口跳闸是一样的,启动保护(加电压、电流等),保护装置能发出正确的信号。

4、对于进口品牌的保护装置,其很多DI是需要进行逻辑定义的。比如重瓦斯、轻瓦斯、油温高等等,必须先进行DI定义,然后依次短接相应接点,检查保护装置上相对应的数字量是否变位。
回复
dev1227ht
2013年03月15日 19:39:38
26楼
wd0577 发表于 2013-3-12 12:07 同样在乐清上班,在技术部混了好几年了!你做一次问调试的问题?你想做调试?脑子灵活的学调试很快的,是啊!很想学啊!一直没有机会啊!你在哪里上班的,能加下QQ吗?
回复
dev1227ht
2013年03月15日 19:43:26
27楼
zyz8438 发表于 2013-3-15 11:19 一般而言,石化企业都比较大,所以业主比较牛,保护厂家很听话。但是,对于一些小企业而言,保护厂家(特别 …版主,不好意思啊,是什么是DI,非常感谢你啊!
回复
zyz8438
2013年03月16日 08:58:23
28楼
DI就是数字量(开关量输入)。
回复
dev1227ht
2013年03月16日 19:20:53
29楼
zyz8438 发表于 2013-3-16 08:58 DI就是数字量(开关量输入)。非常感谢版主哦!:)
回复
国电南自
2013年03月22日 08:27:30
30楼
其实微机现在对于成套厂来讲,跟仪表一样普遍了,微机到手之后,根据系统要求的互感器变比设定比1或者比5,目前电网用户互感器比例为5的居多,少量化工用户的变比为1,然后进入微机的传动实验,进行操作,一项一项的来,做完所需功能的调试即可出厂,设备到现场之后,当地电业局或甲方会根据现场运行情况来设定整定值,然后在微机中输入相应整定值即可。在此,不建议成套厂家自己核算整定值,即使专业的微机厂家,也不会出整定值表,出了参考值之后,记得备注(以上数值仅供参考,请根据现场运行情况酌情调整)呵呵
回复
dev1227ht
2013年03月26日 18:24:01
31楼
fanerjia 发表于 2013-3-22 08:27 其实微机现在对于成套厂来讲,跟仪表一样普遍了,微机到手之后,根据系统要求的互感器变比设定比1或者比5, …非常感谢你的回答,谢谢!
回复