一台10KV变电所最大可带多大负荷?这个在哪个规范上有说明?谢谢帮忙
一台10KV变电所最大可带多大负荷?这个在哪个规范上有说明?谢谢帮忙
2楼
自己顶个先,大侠快帮忙
回复
3楼
7500KVA 一个配电房最好不要超过4个变压器
回复
4楼
本帖最后由 lingxuct 于 2013-3-7 10:05 编辑
有点不太明白“10KV变电所”的定义,好象在这“把有变压器的低压配电室”都说成10KV变电所了,不知这个帖子是不是这样?
问一个问题:这个10KV变电所装了几台“能接出负荷的”10KV开关柜?
如果有10KV二个进线开关柜,可以装多台10KV馈线柜,则最大负荷可以按进线断路器的容量计算:
如果进线断路器是1500A,则二路就可以S=2(1.732X10X1500)=51960KVA
如果进线断路器是2500A,则二路就可以S=2(1.732X10X2500)=86600KVA
变电所的单位是“座”,一般说有几座变电所,不是几台变电所。
回复
5楼
楼上分析的很好啊!支持一下
回复
6楼
呵呵,很有借鉴作用啊,我受教了
回复