准备上一台10/0.4的1600kVA变压器,油浸式,室内安装与原来1台1600的变压器并列运行,前提阻抗肯定要一致,厂家报出两种价格,全铝和全铜的。问问大家,全铝的损耗要稍微大点,过载能力、稳定性、安全性、造价相比全铜的,哪个好点?
准备上一台10/0.4的1600kVA变压器,油浸式,室内安装与原来1台1600的变压器并列运行,前提阻抗肯定要一致,厂家报出两种价格,全铝和全铜的。问问大家,全铝的损耗要稍微大点,过载能力、稳定性、安全性、造价相比全铜的,哪个好点?
2楼
个人喜欢用全铜的,因为铝线绕组的接头很容易出故障,特别是铜铝连接部位,虽然变压器厂做过多年,有经验能处理好,但总是存在“铜铝接头”,是不可避免的,全铜的就没有这种问题了。
回复
3楼
全铜当然好 价格都贵好多
回复
4楼
:lol这东西又不经常换 还是用铜的吧
回复
5楼
lingxuct 发表于 2013-3-7 09:52 个人喜欢用全铜的,因为铝线绕组的接头很容易出故障,特别是铜铝连接部位,虽然变压器厂做过多年,有经验能 …我也主要考虑铜铝过渡部分容易出问题,也考虑到两种材料的变压器剩余价值,全铜的和全铝的差价差很多。所以想看看大家有没有全铝使用的经验 效果反响咋样
回复
6楼
看你用在什么地方,我们做工业厂矿用铜的,冲击好,小区、城市照明用铝的,便宜。
回复
7楼
现在全铝的电业局不让用的,原来哪台是什么的用一样的最好
回复
8楼
肯定是全铜的好嘞。不过如果考虑两台变压器并列运行,那么两台变压器最好参数保持一致。
回复
9楼
现好象国家(政府)有节能的要求,注意变压器的型号要在当地“能评”能通过!
回复
10楼
我觉得这是个简单的问题,没必要考虑太多因素,原来的什么样,增加的什么样就好了。呵呵!
回复
11楼
按过载能力还是全铜的好,性能是没有区别的。如果并联使用,必须满足行业规定。
回复