土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 框架梁强剪弱弯的调整,计算梁端剪力设计值的问题

框架梁强剪弱弯的调整,计算梁端剪力设计值的问题

发布于:2013-03-07 11:35:07 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
如题,假如是一级框架和九度时的框架,那个v到底是只按高规6.2.5-1计算还是要6.2.5-1和-2都算,然后取大值?规范并没有这么说,可施老的书就是按两者取大值算的,我困惑了

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • silence.wh
    silence.wh 沙发
    楼主可参考建筑抗震规范6.2.4,一级框架结构和9度的一级框架可不按高规中的6.2.5-2考虑,符合6.2.5-1即可。
    2014-04-18 10:03:18

    回复 举报
    赞同0
  • silence.wh
    silence.wh 板凳
    tianzhu 发表于 2013-3-7 14:58 是只按高规6.2.5-1计算楼主可参考建筑抗震规范6.2.4,一级框架结构和9度的一级框架可不按高规中的6.2.5-2考虑,符合6.2.5-1即可。
    2014-04-18 10:02:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多