各位前辈们如图 35/0.21KV变压器1600KVA 二次侧选5000A的ACB行么?电容补偿柜图纸里没有总开关,可不可以?如果不可以选择多大AT的断路器呢?谢谢!
各位前辈们如图 35/0.21KV变压器1600KVA 二次侧选5000A的ACB行么?电容补偿柜图纸里没有总开关,可不可以?如果不可以选择多大AT的断路器呢?谢谢!
2楼
求回复啊???急急急!:'(:'(:'(
回复
3楼
帮顶。这个不懂呐
回复
4楼
1.这是国外的项目吧。角接TN系统,国内没有见过。开关选5000可以,算法和380一样的。
2. 电容器前面不是有熔断器吗,不用开关了。
回复
5楼
这是三相220V供电系统,没有中性线,不是TN系统。
回复
6楼
很特别的接地方式!
回复
7楼
IEC60364,IEC60364,
回复
8楼
不用开关电容柜怎么维修啊。熔断器上面有个半圆带差的,目测就是断路器吧,容量嘛根据电容器来算吧,呵呵,我懒得查公式了。
回复
9楼
本帖最后由 qsy0 于 2013-3-8 08:10 编辑
很少见的TN系统:),是日本的工程吗?
回复
10楼
不是日本的工程,是国内的,求电容柜总开关AT,急急急!:Q
回复
11楼
tan9978 发表于 2013-3-8 09:52 不是日本的工程,是国内的,求电容柜总开关AT,急急急!1、按额定电流的1.3~1.5选就可以了。2、看看这个系统的接地方式会使大家明白接地的本质!
回复