不怎么常见的变压器啊
tan9978
tan9978 Lv.3
2013年03月07日 17:17:41
只看楼主

各位前辈们如图 35/0.21KV变压器1600KVA 二次侧选5000A的ACB行么?电容补偿柜图纸里没有总开关,可不可以?如果不可以选择多大AT的断路器呢?谢谢!

各位前辈们如图 35/0.21KV变压器1600KVA 二次侧选5000A的ACB行么?电容补偿柜图纸里没有总开关,可不可以?如果不可以选择多大AT的断路器呢?谢谢!


QQ截图20130307171326.jpg

免费打赏
fitman
2013年03月08日 10:22:04
12楼
electricity 发表于 2013-3-7 22:49 IEC60364,IEC60364,这个应是角接的TT系统吧?
回复
electricity
2013年03月08日 10:32:27
13楼
fitman 发表于 2013-3-8 10:22 这个应是角接的TT系统吧?我那个图31A2清楚,角接TN。TT的第二个T是设备独立接地。
回复
electricity
2013年03月08日 10:33:22
14楼
fitman 发表于 2013-3-8 10:22 这个应是角接的TT系统吧?我那个图31A2清楚,角接TN。TT的第二个T是设备独立接地。
回复
fitman
2013年03月08日 11:22:02
15楼
electricity 发表于 2013-3-8 10:33 我那个图31A2清楚,角接TN。TT的第二个T是设备独立接地。呵呵,你那个图确是TN。我想和你讨论的是楼主的图。
回复
electricity
2013年03月08日 11:52:51
16楼
fitman 发表于 2013-3-8 11:22 呵呵,你那个图确是TN。我想和你讨论的是楼主的图。是啊,一样的,楼主图里面的那两个大黑线,接地的,是一根啊,对外出线4根,ABC PE,接地短路电流大,跳闸,可以,没有问题。这种方式等于一相接地了,但线电压不变,外面负荷全是三相对称的负荷。角接绕组电流小点。
回复
3698eeee
2013年03月11日 11:58:06
17楼
没见过,熔断器用的是擦拔式.
回复
airan3333
2013年03月11日 16:02:56
18楼
很好学习学习
回复
j15200359319
2013年03月12日 12:18:37
19楼
你们这还怪怪,一般变压器是一个星形一个三角形,你们这两个三角形。
你那个开关我不太懂,你弄个210v以上的断路器应该就行。弄个250V的
回复
anhuidiangong
2013年03月14日 09:28:37
20楼
日韩的设备吧,我们去年用过一次,你这电容柜要加总开关的。
回复
xingzhinong
2013年03月14日 10:05:37
21楼
电容柜总开关AT选1000A的,就可以了
回复

相关推荐