各位前辈们如图 35/0.21KV变压器1600KVA 二次侧选5000A的ACB行么?电容补偿柜图纸里没有总开关,可不可以?如果不可以选择多大AT的断路器呢?谢谢!
各位前辈们如图 35/0.21KV变压器1600KVA 二次侧选5000A的ACB行么?电容补偿柜图纸里没有总开关,可不可以?如果不可以选择多大AT的断路器呢?谢谢!
22楼
算了下电容柜的电流570A,选630A的AT
回复
23楼
xingzhinong 发表于 2013-3-14 10:08 算了下电容柜的电流570A,选630A的AT怎么算的呀?
回复
24楼
1、可以。
2、可以。
3、可以考虑800-1000A的。
Dd接法的变压器很少见啊,低压侧接地什么意思?加接地变还是表示变压器外壳接地?这样的系统多是IT系统。。
回复
25楼
1、5000A相对过小,容易跳闸;
2、电容柜一定要总开关,方便检修保养;
3、应该用动态补偿
回复
26楼
tan9978 发表于 2013-6-2 14:22 怎么算的呀?I=(Kvar/0.38/1.732)*1.5=570A
回复
27楼
楼上计算好象不对啊?
因为是Δ接法的线电压是200V(注意,变压器输出是210V,到负荷侧只能按200V计算),所以,一台补偿柜的电流是I=Q/(1.732X0.200)=250/0.3464=722A
回复