压力和流量均满足要求,必须设消防泵吗?
happy2007070
2013年03月08日 11:41:34
只看楼主

小区室外消防管网一路市政供水,压力和流量均满足要求,必须设消防泵吗?

小区室外消防管网一路市政供水,压力和流量均满足要求,必须设消防泵吗?
免费打赏
君临天下
2013年03月08日 11:50:50
2楼
不一定,参阅以下规范建筑设计防火规范GB 50016--2006
8.2.7 室外消防给水管道的布置应符合下列规定:
1 室外消防给水管网应布置成环状,当室外消防用水量小于等于15L/s 时,可布置成枝状;
回复
云飘飘
2013年03月08日 15:38:49
3楼
室内外消防用水量超过25L/S时需要设置。
回复
w-jwei
2013年03月13日 17:20:51
4楼
高规与低规都有规定什么情况下,要设消防泵,你去看下!!
回复
君临天下
2013年03月15日 09:29:28
5楼
要设置,如果一路水源,检修停止供水。发生火灾时保证不了水量。
回复
随风201602
2013年03月16日 23:04:53
6楼
室内消防用水量大于25L/s,是必要条件
回复

相关推荐

APP内打开