这是我女朋友家三四年前的安置房,在二楼,正好卫生间渗水渗到下面人家,一楼住户来我家投诉,所以把我家卫生间瓷砖凿开,下面我会附图。一张是我家卫生间照片,一张是一层住户卫生间照片。
这是我女朋友家三四年前的安置房,在二楼,正好卫生间渗水渗到下面人家,一楼住户来我家投诉,所以把我家卫生间瓷砖凿开,下面我会附图。一张是我家卫生间照片,一张是一层住户卫生间照片。
22楼
我看拖布池是后来加上去的,做管时破坏的防水未处理。
回复
23楼
我感觉这卫生间是后改的,开始这个下水地漏的立管,由于自己家装修想想加一个拖布池就把俩个都移了位置在垫层连接共用一个下水管道,这样就属于同层排水就应该按照同层排水的做法去做了!!!
回复
24楼
这 很明显,那拖把池的管子,是自己搞装修的时候加进去的,不是土建的时候做的。还好意思说自己做了几年的监理,这个也不懂
回复
25楼
污水池是后期装修加上去吧。。。
回复
26楼
施工单位不负责任啊
回复
27楼
renzhun_7500782 发表于 2013-3-12 10:07 拖布池应该是装修时候后加的,应该是在增加时候找坡将楼板防水破坏导致漏水,漏水原因不是管道渗漏而是地 …楼主过了两年半终于现身说法啦,最终调查结果是原设计只有一个地漏,老丈人在卫生间装修时让增加一个拖把池排水管,结果装修队伍瞎搞,没有把拖把池排水管接到排水横管上,直接在填充层内把拖把池排水管做个90度弯头接进地漏排水管,对排水是大忌!!!不过原施工队伍也不要脸把地漏的p弯或者S弯省了(现在的地漏水封都是骗人的),导致只有楼上住户拉粑粑,我家卫生间就是香飘千里。
回复
28楼
违反三处规范。
1、无水封。
2、排水弯头前未保证足够长垂直管段。
3、排水管直接敷设在结构中。
回复
29楼
我公司是专业做污水处理设备的厂家。
回复
30楼
我公司是专业做污水处理设备的厂家。
回复
31楼
看完之后表示是这样子的啊
回复