甲供电缆电线施工方拒收理由充分吗?
wzm939916627
2013年03月09日 10:10:12
只看楼主

甲方招投标选定远东电缆厂家供货,货到工地,施工方以资料不全拒收,因投标文件中已有厂家资质、型式试验报告等资料给甲方,厂家发货过来时只有合格证、出厂试验报告,和施工方协商先收下货物,其他资料后补,施工方就是不同意,请教各位大侠,施工方这样做合理吗?是否有意在刁难甲方?

甲方招投标选定远东电缆厂家供货,货到工地,施工方以资料不全拒收,因投标文件中已有厂家资质、型式试验报告等资料给甲方,厂家发货过来时只有合格证、出厂试验报告,和施工方协商先收下货物,其他资料后补,施工方就是不同意,请教各位大侠,施工方这样做合理吗?是否有意在刁难甲方?
免费打赏
onlydia
2013年03月09日 12:56:45
2楼
可依据《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002。其中的3.2.12条可与乙方谈谈。
回复
踏雪
2013年03月09日 13:07:27
3楼
:lol

楼主描述的不是太清楚啊

按楼上所说,我也不收你的电缆

你首先要确定你们三方的关系,施工方只对甲方负责

施工时的材料无非两种:施工方自己购买,甲供材

如果是甲供材,你直接供给甲方就可以了,如果让你拉倒工地给施工方

那需要两套手续:1、你和甲方的手续。2、甲方与施工方的手续。

这两套手续施工方和你供货商没半毛关系。

如果是施工方 找你采购的,那么钱他都付了,怎么会不收?
回复
lingxuct
2013年03月09日 15:41:34
4楼
本帖最后由 lingxuct 于 2013-3-9 15:44 编辑

甲供电缆?

“资料不全”说法合理吗?非施工方接收不可吗?

放到甲方仓库去,施工方要用时让他们自己去搬!告诉施工方,只管按规范施工,电缆质量问题甲方自己负责,所有厂家提供的资料由甲方验收,乙方可以在搬电缆前当甲方代表的面,测量绝缘电阻,以后安装后的电缆绝缘电阻不能低于“当面测量的值”!

施工方想给业主搞名堂?门都没有!业主想搞你施工方,多少方便?!!!
回复
muyuyao
2013年03月09日 16:01:35
5楼
该施工单位牛啊!!!
回复
jinzh23
2013年03月09日 17:16:25
6楼
厂家发货过来时只有合格证、出厂试验报告
这就行了
是施工方太矫情了
回复
wzm939916627
2013年03月09日 18:23:53
7楼
ayxdl1101 发表于 2013-3-9 13:07 楼主描述的不是太清楚啊按楼上所说,我也不收你的电缆我就是甲方的,电线电缆叫厂家直接运到工地的,招标时远东电缆已有资质、型式试验报告等资料给我们,所以发货时只给了合格证、出厂检验报告
回复
wzm939916627
2013年03月09日 18:26:05
8楼
lingxuct 发表于 2013-3-9 15:41 甲供电缆?“资料不全”说法合理吗?非施工方接收不可吗?我们也是第一次和施工方打交道,没经验啊
回复
红苹果
2013年03月09日 19:49:38
9楼
晕,我要是甲方,这样的施工方早一脚踢远远的。下次别想让我给饭他吃。。
还有,作为甲方,你是被服务对象,你给他送电缆干啥?厂家直接拖到你仓库,施工方自己来拖走,还给他送,美得他
回复
dianqipanli
2013年03月09日 19:59:46
10楼
《建筑电气工程施工质量验收规范》
3.2.12
电线、电缆应符合下列规定:
1.按批查验合格证,合格证有生产许可证编号,按《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆》GB5023.1-5023.7标准生产的产品有安全认证标识;
2.外观检查:...............;
3.按制造标准,现场抽样检测绝缘层厚度和圆形线芯直径..........;
4.对电线电缆绝缘性能、导电性能和阻燃性能有异议时,按批抽样送有资质的试验室检测。
回复
wakaka2012
2013年03月09日 20:04:00
11楼
肯定施工方被卖电缆的做了关系了 :lol