机加工设备的电源开关离设备不能超过多远有规定吗?
wzm939916627
2013年03月09日 10:31:15
只看楼主

新建机加车间,设计院将车间所有设备的电源开关都集中在车间一段,最远离设备有24米以上,本人提出从安全和实用的角度考虑,设备的电源开关不能离设备太远,但设计院讲设计不违反规范,不同意改,请教各位前辈有没有这方面规范和要求?

新建机加车间,设计院将车间所有设备的电源开关都集中在车间一段,最远离设备有24米以上,本人提出从安全和实用的角度考虑,设备的电源开关不能离设备太远,但设计院讲设计不违反规范,不同意改,请教各位前辈有没有这方面规范和要求?
免费打赏
westsummer
2013年03月09日 12:18:40
2楼
菜鸟不懂帮顶下
回复
lingxuct
2013年03月09日 15:54:56
3楼
设备上有电源开关吗?如有,则设计规范上没有要求“设备电源开关的上一级开关”的距离,如设备上没有电源开关,则规范有要求“电源线路不超过5米”的要求(哪个规范给忘了)。

但是,同样在不违反规范的情况下,设计应满足业主的要求!
回复
wzm939916627
2013年03月09日 18:29:34
4楼
lingxuct 发表于 2013-3-9 15:54 设备上有电源开关吗?如有,则设计规范上没有要求“设备电源开关的上一级开关”的距离,如设备上没有电源开 …设备上是有的,但有些设备上开关已损坏,而且操作者已习惯就近拉合闸
回复
lingxuct
2013年03月11日 13:22:27
5楼
设备上开关损坏与设计无关,自己应该要修好,电源开关要求近的话,可以同设计商量。
回复
dianqipanli
2013年03月12日 05:39:18
6楼
wzm939916627 发表于 2013-3-9 18:29 设备上是有的,但有些设备上开关已损坏,而且操作者已习惯就近拉合闸设备开关已经损坏就应该赶快更换。至于设备和电源开关的距离,在《施工现场临时用电安全技术规范》中规定开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m。不知可否作为参考。
回复
wzm939916627
2013年03月12日 06:53:13
7楼
dianqipanli 发表于 2013-3-12 05:39 设备开关已经损坏就应该赶快更换。至于设备和电源开关的距离,在《施工现场临时用电安全技术规范》中规 …《施工现场临时用电安全技术规范》我知道,但设备是用于生产的而且并非临时用电,可能不太适应
回复

相关推荐

APP内打开