我用3个KT控制2个电磁阀循环运行,KT1、2、3分别设置时间为10、20、30分钟,这个图可以循环运行不?有没有更好的办法?
我用3个KT控制2个电磁阀循环运行,KT1、2、3分别设置时间为10、20、30分钟,这个图可以循环运行不?有没有更好的办法?
2楼
没人回答 :Q:Q:Q
回复
3楼
不能!
KC得电自锁,KT1、KT2、KT3、同时得电,其中KT1延时10 分钟闭合,Y1才得电运行。再过(延时)10(10+10=20)分钟,KT2动作,断开Y1,同时接通Y2,Y1停止,Y2运行。再过10(10+10+10=30)分钟,KT3动作,同时切断所有KT回路,各KT复位。此时Y1还要等10分钟才能得电运行,重复前面的步骤,并不是立即循环轮流工作,除非你的要求就是这样的。
另外假如你就是需要这样控制,在选用时间继电器上要注意有些时间继电器断电立即再通电,其延时功能会不正常,很可能不会延时,你的电路会变成一个振荡器。
如果要想达到Y1工作10分钟后转到Y2工作,再10分钟后Y1再次工作Y2停这样循环,可以直接用两只时间继电器或一只双循环时间继电器就可以了。
回复
4楼
laohuituzi 发表于 2013-3-9 21:46 不能! KC得电自锁,KT1、KT2、KT3、同时得电,其中KT1延时10 分钟闭合,Y1才得电运行。再过(延时)10 …恩,我就是要这样动作的,那我想问下时间继电器该选用什么型号比较好啊
回复
5楼
回复