已浇筑的梁截面加宽,这样施工可以吗?
luomeiyu
luomeiyu Lv.5
2013年03月12日 09:15:20
来自于建筑施工
只看楼主

由于各种原因吧,地梁的位置整体偏位,梁上是4.7高的砌体,还有TZ,所以砌体无法在已浇筑的地梁上浇筑,TZ也已经偏位了。施工单位采取的措施了,梁侧面植筋,TZ在加宽处重新生根。这样的处理可以吗?有没童鞋遇到这样的问题,有比较合理的处理方案么?

由于各种原因吧,地梁的位置整体偏位,梁上是4.7高的砌体,还有TZ,所以砌体无法在已浇筑的地梁上浇筑,TZ也已经偏位了。施工单位采取的措施了,梁侧面植筋,TZ在加宽处重新生根。这样的处理可以吗?有没童鞋遇到这样的问题,有比较合理的处理方案么?

B$MHGZ}3V7)C}H(LXICRJF6.jpg


D9UMJA8K9M4VS0Y5@)1N22X.jpg


OGB2Z4VFR@H7M3}UFJ9ZHY8.jpg

免费打赏
luomeiyu
2013年03月12日 09:16:44
2楼
笔误,应该是砌体无法在已浇筑的地梁上砌筑。
回复
luomeiyu
2013年03月12日 09:17:12
3楼
笔误,应该是砌体无法在已浇筑的地梁上砌筑。
回复
jshmkwj
2013年03月12日 09:33:07
4楼
这个方法是可行的,但需要注意其他构件是否会受影响。
回复
无间道
2013年03月12日 09:39:12
5楼
方法是可行的,但需要设计员进行复核计算后确定。这是必要的程序。
回复
胡萝貝
2013年03月12日 10:31:24
6楼
学习一下:victory:
回复
chen5432177
2013年03月12日 10:42:42
7楼
大师们你们説的TZ是指的什么呀
回复
chen5432177
2013年03月12日 10:56:34
8楼
还有LZ指的是什么
回复
happypizza
2013年03月12日 11:38:53
9楼
设计单位应该重新验算,然后施工单位给出专项施工方案。重经验看,应该是没问题滴,但地梁侧面的混凝土面最好要凿毛处理,箍筋间距适当加密
回复
美wa521de香
2013年03月12日 13:31:22
10楼
其实楼上的几位都是说的正规程序,但是首先找个比较有力学基础的人来衡量下,可够这样操作,但是你去找设计单位,后续的事情就多了。
回复
zxw7177
2013年03月12日 16:33:52
11楼
设计失误,施工单位没有审查图纸,现在也只有这么办了。 应该没问题。。