由于各种原因吧,地梁的位置整体偏位,梁上是4.7高的砌体,还有TZ,所以砌体无法在已浇筑的地梁上浇筑,TZ也已经偏位了。施工单位采取的措施了,梁侧面植筋,TZ在加宽处重新生根。这样的处理可以吗?有没童鞋遇到这样的问题,有比较合理的处理方案么?
由于各种原因吧,地梁的位置整体偏位,梁上是4.7高的砌体,还有TZ,所以砌体无法在已浇筑的地梁上浇筑,TZ也已经偏位了。施工单位采取的措施了,梁侧面植筋,TZ在加宽处重新生根。这样的处理可以吗?有没童鞋遇到这样的问题,有比较合理的处理方案么?
2楼
笔误,应该是砌体无法在已浇筑的地梁上砌筑。
回复
3楼
笔误,应该是砌体无法在已浇筑的地梁上砌筑。
回复
4楼
这个方法是可行的,但需要注意其他构件是否会受影响。
回复
5楼
方法是可行的,但需要设计员进行复核计算后确定。这是必要的程序。
回复
6楼
学习一下:victory:
回复
7楼
大师们你们説的TZ是指的什么呀
回复
8楼
还有LZ指的是什么
回复
9楼
设计单位应该重新验算,然后施工单位给出专项施工方案。重经验看,应该是没问题滴,但地梁侧面的混凝土面最好要凿毛处理,箍筋间距适当加密
回复
10楼
其实楼上的几位都是说的正规程序,但是首先找个比较有力学基础的人来衡量下,可够这样操作,但是你去找设计单位,后续的事情就多了。
回复
11楼
设计失误,施工单位没有审查图纸,现在也只有这么办了。 应该没问题。。
回复