二级用电负荷能否用到他处
guantouyufu
2013年03月12日 09:45:36
只看楼主

我们污水厂的电源是二级负荷,进线电源是一用一备,现在想把备用电源用到其他地方,是否可行?

我们污水厂的电源是二级负荷,进线电源是一用一备,现在想把备用电源用到其他地方,是否可行?
免费打赏
dianqipanli
2013年03月12日 14:47:26
2楼
用到二级负荷及以下负荷,应该没有事吧?
回复
muyuyao
2013年03月12日 15:34:52
3楼
那污水厂的备用电源如何保证???!!!
回复
guantouyufu
2013年03月12日 16:47:10
4楼
muyuyao 发表于 2013-3-12 15:34 那污水厂的备用电源如何保证???!!!那就是不能这么做了?
回复
踏雪
2013年03月12日 17:11:25
5楼
:lol

我认为可以,但有个前提条件

污水厂的电源一主一备,正常情况下,主电源在供电,只有主电源在故障时,启用备用电源

只有在主电源故障时,确保备用电源能满足负载要求即可

如:可以把居民楼照明挂到备用电源上,主电源故障时,切断居民楼母线,为水厂供电。

仅为个人意见,请大家拍砖
回复

相关推荐