本帖最后由 cltllq 于 2013-3-12 10:45 编辑 刚入行不到一个星期的纯新人,本科自动化,很多东西都一头雾水!现在在自学基础知识,但单位搞电的很少,总工一般都非常忙,小问题不敢去叨扰他老人家,只好上网求助!都是些琐碎、不成系统的问题,忘各位前辈指点!1断路器边上连接的JH是什么?另外为什么写的是1、4、7、13楼的电表箱,用电位置却是3、9、15、21、27和4、10、16、22、28层?

本帖最后由 cltllq 于 2013-3-12 10:45 编辑

刚入行不到一个星期的纯新人,本科自动化,很多东西都一头雾水!现在在自学基础知识,但单位搞电的很少,总工一般都非常忙,小问题不敢去叨扰他老人家,只好上网求助!都是些琐碎、不成系统的问题,忘各位前辈指点!
1 Q1.jpg断路器边上连接的JH是什么?另外为什么写的是1、4、7、13楼的电表箱,用电位置却是3、9、15、21、27和4、10、16、22、28层?
2 Q2.jpgEPS应急电源主接线的原理?那个逆变器什么作用?
3.有根电缆编号是WDZN-BYJF(3*2.5)KZ-17#/WC 前面我理解,"KZ-17#"是指什么?
4.画虚线框时,线型centerx2就是不能显示,永远都是直线,改了比例还是不行,其他虚线都没有这种情况,怎么回事?
问题略多,小弟先谢过,望各位不吝赐教!

Q1.jpg


Q2.jpg

免费打赏
yis359574718
2013年03月12日 10:57:28
2楼
JH是消防中继,箱子没看明白,而且我觉得这个图的需要系数取的不对呀,三相取0.95,那么住户应为12户,你这箱子表示的是楼层配电箱还是总配电箱呀!
回复
cltllq
2013年03月12日 11:03:31
3楼
yis359574718 发表于 2013-3-12 10:57 JH是消防中继,箱子没看明白,而且我觉得这个图的需要系数取的不对呀,三相取0.95,那么住户应为12户,你这 …多谢解答!具体这个图我也不清楚,我拿来就是这样。箱子应该是楼层的电表箱吧,左上角的1AW 4AW 7AW 10AW 13AW是指这个吧???
回复
guojian9084
2013年03月13日 09:10:25
4楼
JH消防强切,断路器是3340的带分励和辅助点的。EPS正常情况是在充电状态,当电源断电时,才给下面的负载送电
回复
boeing_s
2013年03月13日 09:14:10
5楼
多找老人家问问,混个脸熟也是好的,说不定别人还喜欢你好学呢
真心劝你不要憋着都自己琢磨
回复
cltllq
2013年03月13日 09:32:57
6楼
guojian9084 发表于 2013-3-13 09:10 JH消防强切,断路器是3340的带分励和辅助点的。EPS正常情况是在充电状态,当电源断电时,才给下面的负载送电 …谢谢解答!
回复
cltllq
2013年03月13日 09:34:27
7楼
boeing_s 发表于 2013-3-13 09:14 多找老人家问问,混个脸熟也是好的,说不定别人还喜欢你好学呢真心劝你不要憋着都自己琢磨是啊。。。我整理了不少问题去问,问了两个老人家就拿本图集把我打发了,唉,慢慢来吧
回复
pluliang
2013年03月13日 15:27:56
8楼
1、4、7、13楼的配电箱的图纸是这个图,它分出去的是分配电箱,就是3、9、15、21、27和4、10、16、22、28层的配电箱
回复
pluliang
2013年03月13日 15:29:15
9楼
1、4、7、13AW也有可能是本套图纸的配电箱编号
回复
pluliang
2013年03月13日 15:30:29
10楼
EPS图纸中逆变器的作用是将电池组的直流电转换成交流电供消防负荷。
回复
pluliang
2013年03月13日 15:33:56
11楼
电池在这张图纸中没有体现,可能是在其他图纸中,利用这个图代表了这个整流、存储、逆变3个环节的设备。
回复