现有一建筑,要求一层做混凝土框架,二至四层做钢框架(抗震区),能搞吗,如果能搞,那柱脚是按刚接还是铰接呢?
现有一建筑,要求一层做混凝土框架,二至四层做钢框架(抗震区),能搞吗,如果能搞,那柱脚是按刚接还是铰接呢?
13楼
可以做,钢结构框架的钢柱从地平面做起,不影响1层的混凝土框架。
回复
14楼
楼主的意思是不是做的接层?
如果接层的话,基本都是刚接的
回复
15楼
办公楼,横向三跨,钢柱从地平面怎么起啊
回复
16楼
可以的,主要是看你二层以上的楼层平台的用途及层高,最终计算才可以确定刚接或铰接。如果采用铰接,我估计层间位移不一定能通过。如果采用刚接,只能采用锚入式,所以我们根据条件方可确定。
回复
17楼
这个在我们这边是超限结构,审图很严的,如果做的话,柱脚最好做钢结。
回复
18楼
不需审图的话很好搞,钢柱和砼柱连接按照刚接比较保险。
需要审图的话不太好搞。因为钢柱和砼柱的阻尼比不一样,按常规算法无法确定每层的地震力。这个估计要超限审查的。或者你把混凝土那一层摁到地下去,上部结构按纯钢结构来考虑。
回复
19楼
五楼说得很有道理,一层也做钢,外面包混凝土,这样也费不了多少钢材
回复
20楼
铰接刚接都可以,看你怎么考虑了
回复
21楼
嗯学习谢谢
回复
22楼
可以做的,要分开建模,然后把钢结构框架的力传到混凝土结构平面上,再进行计算
回复