故障现象: 冰机参数:武汉新世界冷水机组,电机功率 250KW,制冷剂 R22。 运行参数:冷凝器进口水温 19℃,出口水温20℃,排气压力1.4Mpa(表压),查R22氟里昂热力性质表,此时的 冷凝温度27℃(20+7)对应饱和蒸汽压应为1.0Mpa(表压),偏高0.4Mpa,压缩机功耗增加30KW左右,按此种情形,夏天30℃以上水温机组根本无法运行,排气压力可能超1.7Mpa,超过机组的设计压力1.6Mpa.
故障现象:
冰机参数:武汉新世界冷水机组,电机功率
250KW,制冷剂
R22。
运行参数:冷凝器进口水温
19℃,出口水温20℃,排气压力1.4Mpa(表压),查R22氟里昂热力性质表,此时的 冷凝温度27℃(20+7)对应饱和蒸汽压应为1.0Mpa(表压),偏高0.4Mpa,压缩机功耗增加30KW左右,按此种情形,夏天30℃以上水温机组根本无法运行,排气压力可能超1.7Mpa,超过机组的设计压力1.6Mpa.
故障处理过程:首先怀疑冷凝器脏堵,清洗后故障依旧,接着怀疑系统内有不凝性气体,冰机停机静置
48小时后冷凝器上部排放气体,连续
2个星期,没有效果,最后系统管道、蒸发器、冰机冷凝器、油分离器全部抽真空(除氟贮液槽要保存原氟里昂外),运行前
8小时较正常,后排气压力又慢慢偏高。
本人已到了山穷水尽的地步了,所以想请各位高手帮忙想想有什么好的解决办法,不胜感激!是不是原来的氟里昂有问题,全部更换如何?万一没用?代价可太大了!
2楼
按你目前的冷却水温度排气压力应当在1.1Mpa。但是进出水的温差太小了。有三点建议供你参考:
1水侧有空气,在水平管的最高处及冷凝器出口排放空气。
2冷凝器清洗不到位是否进行了药液清洗。
3制冷剂不纯净,有空气,伴随现象是排气温度偏高,解决方法是彻底将制冷剂进行回收,或外置空气分离器处理(制造高压低温环境,进行空气分离)
回复
3楼
你的进出水温度差只有1度,太小了,水量过大会造成这种可能,但这可能基本可以排除,为什么呢?你的机器是运行过的,不可能水量会自己增大。那么就说明冷凝器里的热量没有完全传给水,高温高压气体就没有完全液化成液体,这是表现为压力增大,如果制冷剂里有空气,在运行时,高压不但高,而且指针会摆动,你的可能不摆动或摆动原因不一样(压缩机排气不均匀高压表也会摆动),从这些分析来看,就是传热途径出了问题,这包括结垢、结膜、冷凝器内表面布有油膜(压缩机可能奔油)、制冷剂不纯等。祝你好运。
回复
5楼
传热不良是一种可能:冷凝热量不能顺利传递出来给冷却水,冷却水温升自然小了。而冷凝压力就会偏高。如果排除水侧的问题,那么制冷剂一侧也可能有问题(比如传热管内面有油垢粘附形成的比较粘厚的油膜,虽然这种几率不大但也不是没可能)
另外,制冷剂质量不好也确实可能是原因之一,别说你这大型机组了,过去我搞小型机组修理时,就曾经碰到过多次,加进去的制冷剂起先运行正常,但经过一段时间运行后开始出现明显的‘有不凝性气体’的现象,反复放空气也没有明显效果。最后索性放光,抽真空,重新加注质量可靠的品牌制冷剂,就正常了。
回复
6楼
冷却水温差小;是很好的;足以说明说明水泵的流量充足;但是;也足以说明冷凝器的换热效果太差;已经说明冷凝器太脏;清洗一下冷凝器;什么问题就解决啦;问题不是太大;好好清洗一下;会好;设备没什么问题高压;1.4公斤的压力;假如不是冷凝器太脏引起;就是系统缺少制冷剂;才会引起设备不能正常运行;谢谢;‘仅供产考
回复
7楼
本帖最后由 jun2006 于 2013-3-14 00:11 编辑
冷凝器水路管壁无淤泥、污物、结垢层,水泵正常的话,建议你做冷媒抽出重注工作(
用透明管加注时液态冷媒注入)。非常反感
跪求,
感觉像街边跪着求助似的,我想坛里朋友都会帮忙分析的,何必来跪求!!!!!!!!!!!
回复
8楼
:):):)不明 路过
回复
9楼
冷凝压力需更换压力表再测一下,是否原压力表有问题。
回复
10楼
根据楼主反应,如果各处阀门没问题,应该是冷媒的问题,
比较同意版主最后说的,冷媒可能有问题,
冷媒如果是水货,或者运行比较长时间的水货,建议换掉,全部换正品
这个行业的水太深了,要多留心a~
回复