冰机排气压力偏高,跪求帮助
khhby116
khhby116 Lv.4
2013年03月12日 16:48:03
来自于制冷技术
只看楼主

故障现象: 冰机参数:武汉新世界冷水机组,电机功率 250KW,制冷剂 R22。 运行参数:冷凝器进口水温 19℃,出口水温20℃,排气压力1.4Mpa(表压),查R22氟里昂热力性质表,此时的 冷凝温度27℃(20+7)对应饱和蒸汽压应为1.0Mpa(表压),偏高0.4Mpa,压缩机功耗增加30KW左右,按此种情形,夏天30℃以上水温机组根本无法运行,排气压力可能超1.7Mpa,超过机组的设计压力1.6Mpa.

故障现象:
冰机参数:武汉新世界冷水机组,电机功率 250KW,制冷剂 R22
运行参数:冷凝器进口水温 19℃,出口水温20℃,排气压力1.4Mpa(表压),查R22氟里昂热力性质表,此时的 冷凝温度27℃(20+7)对应饱和蒸汽压应为1.0Mpa(表压),偏高0.4Mpa,压缩机功耗增加30KW左右,按此种情形,夏天30℃以上水温机组根本无法运行,排气压力可能超1.7Mpa,超过机组的设计压力1.6Mpa.
故障处理过程:首先怀疑冷凝器脏堵,清洗后故障依旧,接着怀疑系统内有不凝性气体,冰机停机静置 48小时后冷凝器上部排放气体,连续 2个星期,没有效果,最后系统管道、蒸发器、冰机冷凝器、油分离器全部抽真空(除氟贮液槽要保存原氟里昂外),运行前 8小时较正常,后排气压力又慢慢偏高。
本人已到了山穷水尽的地步了,所以想请各位高手帮忙想想有什么好的解决办法,不胜感激!是不是原来的氟里昂有问题,全部更换如何?万一没用?代价可太大了!
免费打赏
专技
2013年03月14日 22:33:44
13楼
其实现在焦点儿在于冷凝器和冷却水没有充分换热,19.20度说明水塔散热量是正常,就算系统的冷媒含有不凝性气体,最起码冷凝器的进出水是有3度以上的温差,你所你清洗过冷凝器,应该是冷凝器没有洗彻底吧,建议用大一号的刷子强制性的刷洗下,因为长时间高温,冷却水可能会在里面结垢什么的,或是用小一号的刷子往每个孔里面刷上克垢,泡一两个小时用大一号的刷子试试,先用一个管子做下试验,看看有没有垢类出来。如果冷凝器温差大与3度以上时还出现冷凝器高温那就要考虑冷媒质量的问题了,
回复
glansn1234
2013年03月15日 10:02:52
14楼
强烈建议清洗冷凝器,老大,你的换热温差只有1度啊。。
回复
wjyx-0001
2013年03月15日 12:29:18
15楼
这个,还是我来告诉你吧,什么都不是,是冷却水走短路了,没有按指定的路线走完流程,从进水口进去,相当一部分没去冷却,而从出水口出去了,就差在那儿留言"XXX到此一游了".
回复
co936201979
2013年03月15日 14:18:16
16楼
像这样的情况是最好解决的问题;你只要按照我的话去做;把冷凝器清洗好啦;什么事情都不会有;需要帮忙;可以找我联系;一步到位
回复
lihaomiao
2013年03月15日 17:07:07
17楼
jun2006 发表于 2013-3-13 23:23 冷凝器水路管壁无淤泥、污物、结垢层,水泵正常的话,建议你做冷媒抽出重注工作(用透明管加注时液态冷媒注 …这个的垢还多吗?感觉挺干净的啊
回复
khhby116
2013年03月16日 00:29:11
18楼
冷凝器3天清洗2次,冷却水量也有充分保证,因为水量小的话,势必造成温差大,我也尝试把进口冷却水量关小,进出口温差马上升到5度。我把该冰机停机3天后,凌晨1:00当时环境温度为10度,此时R22贮液槽内的冷凝温度应当10度,对应的饱和蒸汽压(表压)应为0.58Mpa,而实际上却有0.9Mpa(表压),对应温度应在24度左右,相差太大。前几天在网上搜了一下,发现说有假的R22可能会造成这种现象,我正打算明天用个小钢瓶取个样,送到厂家做成份分析。
回复
l13522500479
2013年03月16日 18:32:57
19楼
如果你确认冷凝器清洗干净了,那肯定是冷却水旁通了,检查进出水系统或打开冷凝器进出水侧边盖是否串水。没有别的故障。
回复
tom81000
2013年03月16日 21:39:48
20楼
看看储液筒出口管子温度几度要是高,还是冷凝器需要清洗
回复
adingkgb
2013年03月18日 09:20:00
21楼
wjyx-0001 发表于 2013-3-15 12:29 这个,还是我来告诉你吧,什么都不是,是冷却水走短路了,没有按指定的路线走完流程,从进水口进去,相当一部分没 …恩,有这种可能如果冷凝器折流板之间的密封垫破损了,那么进出水会有相当大一部分直接短路。
回复
九天之上
2013年03月18日 09:40:21
22楼
啊哈,学习了!好东西!
:):):):):):):)