故障现象: 冰机参数:武汉新世界冷水机组,电机功率 250KW,制冷剂 R22。 运行参数:冷凝器进口水温 19℃,出口水温20℃,排气压力1.4Mpa(表压),查R22氟里昂热力性质表,此时的 冷凝温度27℃(20+7)对应饱和蒸汽压应为1.0Mpa(表压),偏高0.4Mpa,压缩机功耗增加30KW左右,按此种情形,夏天30℃以上水温机组根本无法运行,排气压力可能超1.7Mpa,超过机组的设计压力1.6Mpa.
故障现象:
冰机参数:武汉新世界冷水机组,电机功率
250KW,制冷剂
R22。
运行参数:冷凝器进口水温
19℃,出口水温20℃,排气压力1.4Mpa(表压),查R22氟里昂热力性质表,此时的 冷凝温度27℃(20+7)对应饱和蒸汽压应为1.0Mpa(表压),偏高0.4Mpa,压缩机功耗增加30KW左右,按此种情形,夏天30℃以上水温机组根本无法运行,排气压力可能超1.7Mpa,超过机组的设计压力1.6Mpa.
故障处理过程:首先怀疑冷凝器脏堵,清洗后故障依旧,接着怀疑系统内有不凝性气体,冰机停机静置
48小时后冷凝器上部排放气体,连续
2个星期,没有效果,最后系统管道、蒸发器、冰机冷凝器、油分离器全部抽真空(除氟贮液槽要保存原氟里昂外),运行前
8小时较正常,后排气压力又慢慢偏高。
本人已到了山穷水尽的地步了,所以想请各位高手帮忙想想有什么好的解决办法,不胜感激!是不是原来的氟里昂有问题,全部更换如何?万一没用?代价可太大了!
23楼
按你目前的冷却水温度排气压力应当在1.1Mpa。但是进出水的温差太小了。提供点建议供你参考:
1水侧有空气,在水平管的最高处及冷凝器出口排放空气。
2冷凝器是否进行了化学清洗。
3制冷剂不纯净,冷却塔太脏,冷却水热量排不出去,过滤器是否脏堵造成冷却水流量不够
回复
24楼
mark,学习
回复
25楼
学习中,感觉123楼都解释的不错
回复
26楼
学习中,我比较赞同14楼的看法,楼主不妨常一下!
回复
27楼
打开冷凝器两端水盖看下密封垫有没有问题 ,特别是进水端,很有可能是这边的密封垫出问题了,
回复
28楼
可能是系统内油太多了 同意版主的分析
大系统比小系统更稳定 冷媒对机组相对影响不大
机组部分抽真空后逐步稳定 可运转一长 冷凝压力升高 这本身不正常
回复
29楼
如果水侧系统串了的话 减少水量不可能有5度温差 应该报高压吧?
回复
30楼
新人学习了,大家的分析很好
回复
31楼
3月27日R22取样分析了数据纯度99.54%,据厂家说应当在99.9%算标准。
3月28日12:30冰机运行数据:环境气温21度。
冷凝器进出口水温:18度、19度。被冷却气体进预冷器温度(热交换器由蒸发器+液化器+预冷器三级串联组成):18.7度,出蒸发器温度:-23.5度。R22出蒸发器即进液化器温度-31.3度,出液化器即进预冷器温度:-29.2度,出预冷器即冰机进口温度:2.4度,冰机进口压力0.08Mpa,排气压力1.52Mpa。各位分析一下为什么排气压力会这么高?
附:
制冷剂市场中R22制冷剂以“假”乱真
字体大小:大 - 中 - 小lylckj 发表于 11-12-14 10:54 阅读(139) 评论(0) 分类:
近日,制冷快报记者了解到,在某项制冷工程中,由于换热效果不佳,专家们花费了大量时间和精力,对该冷库工程设计、冷库安装、调适各环节作了全面分析,排除换热器结构和性能影响,怀疑灌注的R22制冷剂有问题。重新至正规厂家购买瓶装R22再次充灌后,效果明显改善。因此,专家判定市场出现“假”R22制冷剂。
由于个别厂家的生产工艺落后,产品质量把关不严,导致纯度不合格的R22流入市场,非共沸副产物的存在,会使得整个制冷剂的相变循环过程中换热能力受到严重破坏,出现气塞、冷凝温度偏高以及换热量剧减的情况。更值得警惕的是,制冷剂中的一些杂质是可燃的,这会给用户带来一定安全隐患。
经专门机构采样检测,在其中三罐“假”R22瓶内里分别检测出一氟一氯甲烷(CClFH2)和一氯甲烷(CClH3),其中一氯甲烷在其中两罐的采样气体里含量分别高达84%和85%。制冷快报记者在咨询中发现,一氟一氯甲烷和一氯甲烷均为R22生产过程中的副产物,掺杂了不完全取代反应副产物的R22,由于分压作用,在一定总压力下其气液两相实际温度与该压力下对应的饱和温度出现较大偏差,导致实际换热效果偏离设计点,从而严重降低换热性能,致使整个工程陷入停滞和反复,浪费了大量的精力和财力。