冰机排气压力偏高,跪求帮助
khhby116
khhby116 Lv.4
2013年03月12日 16:48:03
来自于制冷技术
只看楼主

故障现象: 冰机参数:武汉新世界冷水机组,电机功率 250KW,制冷剂 R22。 运行参数:冷凝器进口水温 19℃,出口水温20℃,排气压力1.4Mpa(表压),查R22氟里昂热力性质表,此时的 冷凝温度27℃(20+7)对应饱和蒸汽压应为1.0Mpa(表压),偏高0.4Mpa,压缩机功耗增加30KW左右,按此种情形,夏天30℃以上水温机组根本无法运行,排气压力可能超1.7Mpa,超过机组的设计压力1.6Mpa.

故障现象:
冰机参数:武汉新世界冷水机组,电机功率 250KW,制冷剂 R22
运行参数:冷凝器进口水温 19℃,出口水温20℃,排气压力1.4Mpa(表压),查R22氟里昂热力性质表,此时的 冷凝温度27℃(20+7)对应饱和蒸汽压应为1.0Mpa(表压),偏高0.4Mpa,压缩机功耗增加30KW左右,按此种情形,夏天30℃以上水温机组根本无法运行,排气压力可能超1.7Mpa,超过机组的设计压力1.6Mpa.
故障处理过程:首先怀疑冷凝器脏堵,清洗后故障依旧,接着怀疑系统内有不凝性气体,冰机停机静置 48小时后冷凝器上部排放气体,连续 2个星期,没有效果,最后系统管道、蒸发器、冰机冷凝器、油分离器全部抽真空(除氟贮液槽要保存原氟里昂外),运行前 8小时较正常,后排气压力又慢慢偏高。
本人已到了山穷水尽的地步了,所以想请各位高手帮忙想想有什么好的解决办法,不胜感激!是不是原来的氟里昂有问题,全部更换如何?万一没用?代价可太大了!
免费打赏
cjy9829161
2013年03月30日 17:14:46
33楼
khhby116 发表于 2013-3-16 00:29 冷凝器3天清洗2次,冷却水量也有充分保证,因为水量小的话,势必造成温差大,我也尝试把进口冷却水量关小, …对这样做最保险,损失也不大,不能一下全换,我觉得应该是冷媒不纯,小温差7度明显大了,而且水系统是没有问题的,如果螺杆机,是电子膨胀阀的差冷媒也是会很高的压力
回复
mylords
2013年04月03日 14:58:32
34楼
那现在问题就是出在冷凝器那里。。解决掉就OK了。
回复
huifg
2013年04月03日 21:51:11
35楼
应该是冷凝器脏堵换热不好造成,14mp时冷凝温度应在40度左右了,进水19度出水才20温差太小,机组匹配好后水流量不可能还会增大,建议再清洗一下冷凝器
回复
ljx3390
2013年04月18日 11:41:45
36楼
以上各位大侠说的都有可能,还请你逐一排查,另外再看看制冷剂是否注入过多的原因。
回复
chinagongweihua
2013年04月20日 21:08:06
37楼
你的吸气压力多少?吸气温度?排气压力偏高,有可能是冷凝器水侧脏,但不排除你制冷剂缺少。
回复
zen1234
2013年04月21日 08:58:34
38楼
冷凝器脏是渐变过程且洗过后并无明显好转一般不用再怀疑;制冷剂成份也不会突变,除非冷凝器漏水,若化验单氟不含水也不用再怀疑,正常停机一般不会进空气,但停机过久或有泄漏,可适当增加一点制冷剂来判断;对冷却水短路,若密封垫无明显破损一般影响不大,但冷却水测温点以内若有带阀门的短接管可检查阀门是否关不严。
我猜最大可能还是回气过热度过大造成,过热蒸汽传热差且流量偏小,表现出高压但冷却水温差很小,对于久停再开的应重点检查制冷剂循环中蒸发器前的阀类故障是否全开,膨胀阀是否需要重新调整,过滤器是否不畅等可造成流量偏小的各种因素。
回复
dearsutao
2013年04月21日 14:07:25
39楼
学习了!进步了!
回复
ccedrj123
2013年04月26日 10:39:21
40楼
我把该冰机停机3天后,凌晨1:00当时环境温度为10度,此时R22贮液槽内的冷凝温度应当10度,对应的饱和蒸汽压(表压)应为0.58Mpa,而实际上却有0.9Mpa(表压),对应温度应在24度左右,相差太大。


你的系统制冷剂可能不纯。平衡压力太高
回复
专技
2013年04月26日 23:33:52
41楼
wulikanhua 发表于 2013-3-14 22:33 其实现在焦点儿在于冷凝器和冷却水没有充分换热,19.20度说明水塔散热量是正常,就算系统的冷媒含有不凝性气 …还有一个问题不的不提到的,如果你确认你的冷凝器清洗的没有问题,那你的麻烦就来的,是因为压缩机油滤漏油导致冷凝器产生油膜。我不得不推反我上面说的冷媒质量问题(纯度不高的问题)假设冷媒质量不过关也就是高压偏高的现象不会冷凝器进出水只有1度之差,明显的是冷凝器没有交换的缘故,所以我把问题锁定在压缩机内部油分上,不要在折腾冷媒了。因为在前几天我也接手过这种现象,他们让厂家搞了,厂家也放鸽子了。所以感到好奇特意过来看看这个帖子
回复
xingchensiyu
2013年04月27日 17:59:48
42楼
可以摸摸冷凝器的温度再判断吧 热氟进口和出口 看看温差是多少 出口常温就是正常,不必担心;很热,就像上面的说的,冷凝器水路短路
回复