商业项目一类高层配电线缆是否一定要WDZ产品
lzming118
lzming118 Lv.6
2013年03月12日 23:39:39
只看楼主

1、如题,是否有强条规定必须用?有没有分公共区域和非公共区域?2、作为以消防负荷为主的发电机,其出线电缆或母线槽该怎么选择?是按发电机容量计算?还是按所有消防负荷容量和计算?还是按发生火灾时实际启动的消防设施容量和计算?(公式是否按P=1.732UIcosφ?)

1、如题,是否有强条规定必须用?有没有分公共区域和非公共区域?
2、作为以消防负荷为主的发电机,其出线电缆或母线槽该怎么选择?是按发电机容量计算?还是按所有消防负荷容量和计算?还是按发生火灾时实际启动的消防设施容量和计算?(公式是否按P=1.732UIcosφ?)
免费打赏
qiao2008zd
2017年05月22日 10:43:28
12楼
谢谢了,谢谢了
回复
a396673967
2017年05月22日 10:56:02
13楼
公共部分要用的