酒店冷库像我这样配置行吗?
zhanxlzhk
zhanxlzhk Lv.14
2013年03月13日 08:12:49
来自于制冷技术
只看楼主

广州一酒店用冷库,长3米,宽与高均为2.1米,问造价,我选了2P法国泰康机组,100MM双面彩钢板,其余的详细配置不知如何是好?

广州一酒店用冷库,长3米,宽与高均为2.1米,问造价,我选了2P法国泰康机组,100MM双面彩钢板,其余的详细配置不知如何是好?
免费打赏
zhangdalong0602
2013年03月14日 11:18:29
2楼
机组冷量配置可以!但是做低温-18℃最好选择502/404A制冷剂
回复
诺尔制冷
2013年03月14日 12:52:33
3楼
不知道温度多少哦。
回复