手术室净化风管相关技术咨询
zhanggl-81
zhanggl-81 Lv.4
2013年03月13日 10:02:13
只看楼主

各位大虾: 俺是个菜鸟,真诚的请教。现在在施工一个百级手术室,风管安装和制作上遇到以下问题,请指教: 1、 净化风管采用镀锌钢板,连接可否采用共板法兰(连体法兰)? 2、风管咬口处是否需要打胶密封?如果需要,采用什么材料? 3、法兰连接处采用什么密封材质的密封条?橡塑材料可以吗?

各位大虾:
俺是个菜鸟,真诚的请教。现在在施工一个百级手术室,风管安装和制作上遇到以下问题,请指教:
1、 净化风管采用镀锌钢板,连接可否采用共板法兰(连体法兰)?
2、风管咬口处是否需要打胶密封?如果需要,采用什么材料?
3、法兰连接处采用什么密封材质的密封条?橡塑材料可以吗?

免费打赏
poorpc
2013年03月13日 13:43:00
2楼
1.一般不用共板法兰。用角铁法兰。
2.一般用中性硅酮密封胶
3.橡塑材料可以,密度厚点
回复
zhanggl-81
2013年03月14日 17:23:52
3楼
poorpc 发表于 2013-3-13 13:43 1.一般不用共板法兰。用角铁法兰。2.一般用中性硅酮密封胶3.橡塑材料可以,密度厚点学习了,谢谢
回复
zh251233997
2013年03月17日 14:22:59
4楼
2楼的正解
不过第二点有点异议,咬口的地方一般不用打玻璃胶,镀锌板翻边与法兰处要涂玻璃胶
回复
九天之上
2013年03月18日 09:10:17
5楼
外行,学习中!谢谢!!!
回复
poorpc
2013年03月20日 22:04:02
6楼
zh251233997 发表于 2013-3-17 14:22 2楼的正解不过第二点有点异议,咬口的地方一般不用打玻璃胶,镀锌板翻边与法兰处要涂玻璃胶谢谢补充,同意意见
回复
人石械
2013年03月22日 09:59:50
7楼
学习中,谢谢.
回复
youv179
2013年03月24日 22:58:51
8楼
学习了,谢谢、
回复
cqk62
2013年04月21日 23:21:49
9楼

1规范规定:洁净风管不应采用共板法兰,必须采用角钢法兰。
2.风管咬口处一般用中性硅酮密封胶。
3.法兰连接处采用密封材质橡塑材料。厚度:5mm,宽度一般为30mm.
回复
cjh2979009
2013年04月22日 10:26:37
10楼
学习啦。
回复
lu.sq
2013年05月02日 22:05:23
11楼
垫片应用闭孔海棉板吧?
回复