有关采暖设计说明中试压部分的几个疑问,求前辈指教
hdkywyx
hdkywyx Lv.8
2013年03月13日 14:44:13
来自于采暖供热
只看楼主

在采暖设计总说明中,有关试压这部分存在几个疑问,请前辈指点: 1.散热器的试验压力如何确定。在05N1/89中有说明:为防止散热器安装使用后出现问题,对组装的散热器安装请进行水压试验。设计无要求时,试验压力为工作压力的1.5倍。作为设计人员,应该如何确定工作压力,有了工作压力才能写明试验压力。 2.采暖系统的试压。《建筑给水排水与采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002中指出,采暖系统安装完毕,管道进行保温前应进行水压试验。试验压力应符合设计要求。当设计未注明时,对于蒸汽、热水采暖系统,应

在采暖设计总说明中,有关试压这部分存在几个疑问,请前辈指点:
1. 散热器的试验压力如何确定。在05N1/89中有说明:为防止散热器安装使用后出现问题,对组装的散热器安装请进行水压试验。设计无要求时, 试验压力为工作压力的1.5倍。作为设计人员, 应该如何确定工作压力,有了工作压力才能写明试验压力。
2. 采暖系统的试压。《建筑给水排水与采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002中指出,采暖系统安装完毕,管道进行保温前应进行水压试验。试验压力应符合设计要求。当设计未注明时,对于蒸汽、热水采暖系统,应 以系统顶点工作压力加0.1MPa作为水压试验,同时在系统顶点的试验压力不应小于0.3MPa。 系统顶点的工作压力应如何确定?

3.在手里的样图中,有这样的描述:采暖系统试压:采暖系统顶点的工作压力为0.46MPa,在 系统热力入口位置试验压力0.85MPa下观测10min,压力降不大于0.02MPa,然后降至 系统工作压力热力入口位置压力0.75MPa)后检查,不渗不漏为合格。
上面的一段话中出现的 系统热力入口位置试验压力系统工作压力热力入口位置压力又是如何确定的呢?

本人愚钝,作为新人被以上几个压力整的有点晕,但在整个设计说明来说又占有非常重要的位置,还请高人前辈指点,细说细说,不胜感激。
免费打赏
skygirl368
2014年02月11日 10:22:23
32楼
被同样的问题整蒙了,学习消化中。。
回复
农民
2014年02月13日 13:09:11
33楼
vk3001h 发表于 2013-3-14 22:33 散热器样本上标注的压力值是“承压值”,即散热器可以安全工作的最大压力,不是工作压力。你后面说得对, …原帖解释的是对的,散热器承压值是不科学的,散热器在产品设计中仍然有工作压力,这个工作压力其实就是对该种散热器的设计工作压力,与承压值不一样的,散热器实际承压能力要远大于该产品的设计工作压力!
回复
农民
2014年02月13日 13:09:34
34楼
vk3001h 发表于 2013-3-14 22:33 散热器样本上标注的压力值是“承压值”,即散热器可以安全工作的最大压力,不是工作压力。你后面说得对, …原帖解释的是对的,散热器承压值是不科学的,散热器在产品设计中仍然有工作压力,这个工作压力其实就是对该种散热器的设计工作压力,与承压值不一样的,散热器实际承压能力要远大于该产品的设计工作压力!
回复
农民
2014年02月13日 13:10:17
35楼
原帖解释的是对的,散热器承压值是不科学的,散热器在产品设计中仍然有工作压力,这个工作压力其实就是对该种散热器的设计工作压力,与承压值不一样的,散热器实际承压能力要远大于该产品的设计工作压力!
回复
hu468159
2014年02月14日 10:30:41
36楼
tongtongma2012 发表于 2013-4-2 10:40 选散热器的时候就是将承压值除以1.5就是设计人员选定的工作压力的参考值,这样说对吧?工作压力由热力系统决定,选择散热器不超压就行。当然试验压力不能超过散热器的承压能力
回复
枫无欲
2014年02月14日 20:22:54
37楼
看看怎么样。。。。。