消防喷淋系统设计流量和选用喷淋泵额定流量不相符的问题
evamashi
evamashi Lv.2
2013年03月13日 15:34:45
只看楼主

最近遇到一个工程,系统设计的自动喷水灭火系统用水量为54L/S,扬程145m,功率90kw。主要建筑有电子厂房(多层,按仓库危险2级设计),高层办公研发中心(高层,按中1危险级设计),地下车库(按中2危险级设计)。现在甲方提供的喷淋泵的额定流量为50L/S,没有满足54L/S的设计要求。但是甲方提供了厂家的一个说明,原文是:选用的喷淋泵在流量54.222L/S时,扬程达到145.836米,功率101.758kw,满足技术要求参数。

请问:这个喷淋泵到底能不能满足技术要求,消防验收能通过吗??
免费打赏
w-jwei
2013年03月13日 17:14:08
2楼
这个要厂家提供水泵曲线图,看下,当流量到54L/S时,杨程能否满足要求。
回复
waterxuxue2004
2013年03月14日 13:33:34
3楼
要看厂家提供水泵曲线图
回复
王瑞成
2013年03月14日 15:17:45
4楼
应该能 因为它的功率达了
回复
yang81876503
2013年03月14日 17:17:57
5楼
最好咨询下消防队,他们有时只认合格证和标牌上的东西
回复
waterdn
2013年03月15日 08:20:53
6楼
可以,看供水曲线
回复
pangjiang27
2013年03月15日 08:33:25
7楼
可以。
但是厂家的这个说明要加盖厂家“公章”,否则没有效力。
要么就要求更换名牌。
回复
权权123
2013年03月15日 08:53:51
8楼
主要看水泵曲线图
回复
随风201602
2013年03月16日 23:08:31
9楼
更换水泵名牌是不错的选择
回复
gjjzhy
2013年03月18日 11:05:33
10楼
省图和消防你要应付过去
回复
伯大哥
2013年03月18日 14:20:40
11楼
产品三证俱全的情况下核对厂家提供水泵曲线图,看下,当流量到54L/S时,杨程能否满足要求。应该是可以的。
回复