老厂房上加建一层
zz-zz
zz-zz Lv.2
2013年03月13日 21:00:07
只看楼主

前几天做了个老厂房上加建一层,复核原有梁、板、柱、基础均满足要,图纸已经审图,现提出意见:应补充新增梁柱与已有构件的连接详图,补充加层加固的相关说明及施工要求。 请有类似经验的前辈们指导一下,详图我估计是要植筋的大样图,相关说明不知道怎么弄,大家来帮我看看啊,小女子感激不尽!

前几天做了个老厂房上加建一层,复核原有梁、板、柱、基础均满足要,图纸已经审图,现提出意见: 应补充新增梁柱与已有构件的连接详图,补充加层加固的相关说明及施工要求。
请有类似经验的前辈们指导一下,详图我估计是要植筋的大样图,相关说明不知道怎么弄,大家来帮我看看啊,小女子感激不尽!
免费打赏
zz-zz
2013年03月13日 21:03:35
2楼
咋没人回复啊,坐等中........................
回复
x1xqq
2013年03月13日 21:21:42
3楼
你未叙述具体情况,如何给你建议?
猜测:原厂房是框架。那么加层柱主筋(柱插筋)与原结构如何连接?如何保证锚固长度,要补此节点详图。
回复
x1xqq
2013年03月13日 21:23:03
4楼
植筋,满足不了锚固长度。
回复
x1xqq
2013年03月13日 21:25:00
5楼
原结构是否需加固?如何加固,有方案吗?
回复
gdzgzs
2013年03月13日 22:10:41
6楼
本帖最后由 gdzgzs 于 2013-3-18 23:31 编辑

记住了,学习了
回复
cadxzhou
2013年03月14日 08:56:53
7楼
请注意以下几个问题:
1. 原框架底层柱的轴压比是否超过规定?
2. 植筋是不可靠的。
3. 加层宜采用轻钢结构。
4. 如果采用混凝土结构,与下层柱的主筋要妥善连接,但计算宜按柱底铰接计算(假定连接不可靠)。
回复
zz-zz
2013年03月16日 08:40:47
8楼
原有厂房是框架结构的,我加了一层框架,屋面不是采用现浇板,而是刚檩条打在框架梁上,屋面采用彩钢板,所以对下面原有基础和以前的楼面梁柱配筋影响很小,原有配筋都能满足要求,只是我没做过植筋,大样不太清楚怎么画,还有就是植筋的一些说明等
回复
无间道
2013年03月16日 08:53:35
9楼
所谓的详图就应该是新旧结构连接的具体节点详图,特别是新结构钢筋是如何与原有结构连接处理的设计内容,以及混凝土连接的具体要求等等内容。
回复
mecidar
2013年03月16日 08:57:15
10楼
可以参考 混凝土结构加固构造 08SG311-2:victory:
回复