[求助] 高压系统图很多问题求助
fionatao
fionatao Lv.4
2013年03月14日 11:13:12
只看楼主

如上图,有几个问题希望请教各位前辈1、母联断路器柜是不是一定要搭配一个母线提升柜?度娘得知,母联柜通过断路器将I段母线引到了下方,与II段母线不能直接相连通,需要将母线再引导柜顶部,但由于电压等级高,不能像低压柜中那样简单上翻母线,高压柜中上翻母线必须有单独的【间隔】,于是就有了【母线提升柜】,就是柜体+垂直母线。 由此引出上图一个问题,计量柜的母线就可以直接在一个柜体内翻牌上去呢?2、为什么有些柜体的CT是2个,有些柜体的CT是3个呢? 还有就是为什么CT要画成两个成一组?

捕获.jpg
如上图,有几个问题希望请教各位前辈

1、母联断路器柜是不是一定要搭配一个母线提升柜?度娘得知,母联柜通过断路器将I段母线引到了下方,与II段母线不能直接相连通,需要将母线再引导柜顶部,但由于电压等级高,不能像低压柜中那样简单上翻母线,高压柜中上翻母线必须有单独的【间隔】,于是就有了【母线提升柜】,就是柜体+垂直母线。
由此引出上图一个问题,计量柜的母线就可以直接在一个柜体内翻牌上去呢?

2、为什么有些柜体的CT是2个,有些柜体的CT是3个呢? 还有就是为什么CT要画成两个成一组?

3、PT柜是不是一定要配置的?图中的PT柜貌似是在进线柜中,是集成好,还是单独一个PT柜好?

4、还有题外一个问题,如何选择高压电缆的截面?看书说要高压电缆不只要算载流量,还必须计算热稳定,动稳定,但平时我老大设计时都是经验说,至少90以上,多少A以上就升一档,请问其他前辈是怎样考虑的?

问题有点多,还请各位前辈不吝赐教。


捕获.jpg

免费打赏
electricity
2013年03月15日 23:50:26
13楼
dylan3940 发表于 2013-3-14 11:55 1.不一定必须单独配提升柜,可以配其他带提升功能的柜子,只要可以完成提升功能即可。2.电流互感器是用2只 …4.电缆当然要考虑短路效应。楼主说的是经验截面,一般都没有问题,因为设计时候哪有功夫详细算。
回复
黑铁匠
2013年03月16日 08:29:54
14楼
很好的帖子,楼主是有心人
回复
dylan3940
2013年03月16日 09:44:40
15楼
13#,同意你说的,考虑短路效应,但是,电缆考虑的短路效应和硬母排的短路效应是不同的,请了解。
回复
lsw260948934
2013年03月16日 11:16:42
16楼
在这里学习了,
回复
gaoyanananjing
2013年03月16日 12:10:59
17楼
没正解ing,继续等待ing
回复
gzbxdesign2
2013年03月16日 13:53:01
18楼
学到了不少啊
回复
donglong243
2013年03月16日 16:41:45
19楼
高压电缆我们做设计的时候都是要计算短路热稳定的。这个只要知道短路电流,就非常简单了。
回复
kxjorda
2013年03月16日 21:56:54
20楼
帖子很好希望有高人可以更全面的回答
回复
lichengwen163
2013年03月17日 08:47:14
21楼
“软母线不考虑动热稳定性”我感觉不妥。动稳定性可以不考虑,但是任何电缆的热稳定是必须要计算得出的。
回复
ahhf007
2013年03月17日 18:50:20
22楼
希望多介绍高压柜方面的知识,支持楼主。
回复

相关推荐