如上图,有几个问题希望请教各位前辈1、母联断路器柜是不是一定要搭配一个母线提升柜?度娘得知,母联柜通过断路器将I段母线引到了下方,与II段母线不能直接相连通,需要将母线再引导柜顶部,但由于电压等级高,不能像低压柜中那样简单上翻母线,高压柜中上翻母线必须有单独的【间隔】,于是就有了【母线提升柜】,就是柜体+垂直母线。 由此引出上图一个问题,计量柜的母线就可以直接在一个柜体内翻牌上去呢?2、为什么有些柜体的CT是2个,有些柜体的CT是3个呢? 还有就是为什么CT要画成两个成一组?
如上图,有几个问题希望请教各位前辈
1、母联断路器柜是不是一定要搭配一个母线提升柜?度娘得知,母联柜通过断路器将I段母线引到了下方,与II段母线不能直接相连通,需要将母线再引导柜顶部,但由于电压等级高,不能像低压柜中那样简单上翻母线,高压柜中上翻母线必须有单独的【间隔】,于是就有了【母线提升柜】,就是柜体+垂直母线。
由此引出上图一个问题,计量柜的母线就可以直接在一个柜体内翻牌上去呢?
2、为什么有些柜体的CT是2个,有些柜体的CT是3个呢? 还有就是为什么CT要画成两个成一组?
3、PT柜是不是一定要配置的?图中的PT柜貌似是在进线柜中,是集成好,还是单独一个PT柜好?
4、还有题外一个问题,如何选择高压电缆的截面?看书说要高压电缆不只要算载流量,还必须计算热稳定,动稳定,但平时我老大设计时都是经验说,至少90以上,多少A以上就升一档,请问其他前辈是怎样考虑的?
问题有点多,还请各位前辈不吝赐教。
23楼
学习了 楼主辛苦了
回复
24楼
安徽百信电气
回复
25楼
对于短路,电缆主要考虑的是热稳定,母排主要考虑的是动稳定。实际上真的拿去做型式试验,能过的没多少!
回复
26楼
fitman 发表于 2013-3-17 22:56 对于短路,电缆主要考虑的是热稳定,母排主要考虑的是动稳定。实际上真的拿去做型式试验,能过的没多少!对。其实电缆的热稳定也没人算,75,90的上啊
回复
27楼
electricity 发表于 2013-3-17 23:05 对。其实电缆的热稳定也没人算,75,90的上啊呵呵,实际工程业主只看价格。但如果是设计院出图,计算书上对主缆还是要算吧?
回复
28楼
fitman 发表于 2013-3-17 23:35 呵呵,实际工程业主只看价格。但如果是设计院出图,计算书上对主缆还是要算吧?一般没有这种计算式的。
回复
29楼
又长了知识
回复
30楼
路过学习的,希望还有高人解答
回复
31楼
高压电缆的截面根据:
(1)所带负荷的额定电流;
(2)短路电路:根据短路电流计算出的最小截面;
取其中大者。
根据经验,一般根据短路电流计算出的最小截面比按负荷的额定电流大,因此高压电缆截面一般由短路电流来选定。在工业(例如钢铁厂)项目中,由于10KV配电所(民用中叫开闭所)是一个设计院设计的,所以10KV侧的短路电流知道,因此可以据此算出根据短路电流计算出的最小截面。例,本人在上海宝钢一个工程中,按短路电流计算出的最小截面是70mm2(铜芯),这就是说,哪怕是很小的变压器(例如500KVA),那它的10KV电缆也要选YJV-10KV 3x70.
但是民用建筑设计中,由于10KV配电所(民用中叫开闭所)是市政供电局的,无法获得10KV侧的短路电流,因此无法按短路电流计算出最小截面,这种情况下,很多人只能凭经验估计了。
回复
32楼
高压电缆的截面根据下面两点决定:
(1)所带负荷的额定电流;
(2)10KV侧短路电流:根据10KV侧短路电流计算出的最小截面;
取其中大者。
根据经验,一般根据短路电流计算出的最小截面比按所带负荷的额定电流计算出的截面大,因此高压电缆截面一般由短路电流来选定。在工业(例如钢铁厂)项目中,由于10KV配电所(民用中叫开闭所)是一个设计院设计的,所以10KV侧的短路电流知道,因此可以据此算出根据短路电流计算出的最小截面。例,本人在上海宝钢一个工程中,按短路电流计算出的最小截面是70mm2(铜芯),这就是说,哪怕是很小的变压器(例如500KVA),那它的10KV电缆也要选YJV-10KV 3x70.
但是民用建筑设计中,由于10KV配电所(民用中叫开闭所)是市政供电局的,一般无法获得10KV侧的短路电流,因此无法按短路电流计算出最小截面,这种情况下,很多人只能凭经验估计了。
回复