[求助] 高压系统图很多问题求助
fionatao
fionatao Lv.4
2013年03月14日 11:13:12
只看楼主

如上图,有几个问题希望请教各位前辈1、母联断路器柜是不是一定要搭配一个母线提升柜?度娘得知,母联柜通过断路器将I段母线引到了下方,与II段母线不能直接相连通,需要将母线再引导柜顶部,但由于电压等级高,不能像低压柜中那样简单上翻母线,高压柜中上翻母线必须有单独的【间隔】,于是就有了【母线提升柜】,就是柜体+垂直母线。 由此引出上图一个问题,计量柜的母线就可以直接在一个柜体内翻牌上去呢?2、为什么有些柜体的CT是2个,有些柜体的CT是3个呢? 还有就是为什么CT要画成两个成一组?

捕获.jpg
如上图,有几个问题希望请教各位前辈

1、母联断路器柜是不是一定要搭配一个母线提升柜?度娘得知,母联柜通过断路器将I段母线引到了下方,与II段母线不能直接相连通,需要将母线再引导柜顶部,但由于电压等级高,不能像低压柜中那样简单上翻母线,高压柜中上翻母线必须有单独的【间隔】,于是就有了【母线提升柜】,就是柜体+垂直母线。
由此引出上图一个问题,计量柜的母线就可以直接在一个柜体内翻牌上去呢?

2、为什么有些柜体的CT是2个,有些柜体的CT是3个呢? 还有就是为什么CT要画成两个成一组?

3、PT柜是不是一定要配置的?图中的PT柜貌似是在进线柜中,是集成好,还是单独一个PT柜好?

4、还有题外一个问题,如何选择高压电缆的截面?看书说要高压电缆不只要算载流量,还必须计算热稳定,动稳定,但平时我老大设计时都是经验说,至少90以上,多少A以上就升一档,请问其他前辈是怎样考虑的?

问题有点多,还请各位前辈不吝赐教。


捕获.jpg

免费打赏
tonmas1971
2013年03月20日 10:31:11
33楼
1、母联断路器柜不一定要搭配一个母线提升柜,你所说的母线提升柜其实可以叫母线PT柜,它和独立计量柜一样都可以做后母排直上的;做个独立触头只不过是使母联断路器柜能完全断电检修而已;
2、柜体的CT个数和绕组个数选择要根据保护配置来,一般出线、厂变、计量柜选AC相,重要进线、发电机选三相;你说CT要画成两个成一组是同个CT二个绕组,一般是测量一个绕组、保护一个绕组,重要的线路有三个或四个,比如计量02.S级或保护高精度级5P20级;
3、单独的PT柜是一定要配置的,PT容量比较大,每个柜的保护都要用到它,接地零序保护也要用它的电压,它可以和你说的母线提升柜合在一起;进线柜里的PT一般是小容量的,可以是单相,作为进线监测电压或同期电压用;
4、高压电缆的截面选择,考虑的因素比较多,要看是否有源,如果有发电机、主变等一定要考虑系统的短路参数,要系统提供参数,这和主变、发电机、电缆截面、长度都有关,就不做详细阐述了~~~:):$:L
回复
pamier
2013年03月20日 14:11:31
34楼
dylan3940 发表于 2013-3-14 11:55 1.不一定必须单独配提升柜,可以配其他带提升功能的柜子,只要可以完成提升功能即可。2.电流互感器是用2只 …电缆不考虑动稳定,但要考虑热稳定的。
回复
lukwan
2013年03月20日 15:18:34
35楼
呃,楼主直接把我在建筑电气论坛发的问题转发过来了,楼主有心呢,还是。。。不过结果还是好的,有那么多人解答,也是学习了。
回复
party369
2013年03月20日 22:28:13
36楼
1、隔离柜是反转母排的,保证两段母线都在同一高度,避免检修和操作时两边不一致而开错柜门误操作等,
母排的PT自然与母排并联,当然得翻上去呀;
2、线路的CT大多采用3个,马达大多采用2个,主要是为保护和计量而配置的;
3、PT柜必不可少呀,保护和测量都需要的呀,电压指标是电网最基本的指标之一吧;
4、高压电缆除了截面积以外,当然要考虑动热稳定的,往往还得留有余量呢,^_^
回复
a58547564
2013年03月22日 18:19:12
37楼
主要还是相与相之间的爬电距离不够啊。高压要求是12.5MM。
回复
a58547564
2013年03月22日 18:26:00
38楼
j15200359319 发表于 2013-3-15 12:16 CT那个线圈的多少我估计是跟它的所需比例有关的,PT最好要个单独的,它有一定的保护,还有防雷作用其余 …CT那个线圈的多少我估计是跟它的所需比例有关的 我晕你这不是在乱扯啊。那个是说互感器里面两个绕阻
回复
jsyz683982
2013年03月24日 09:04:06
39楼
pt柜是必须的!
回复
eason8766
2013年03月24日 14:01:46
40楼
楼主很用心,学到东西,谢谢
回复

相关推荐

APP内打开