新人初到,求长辈赐教母排
gwj198906
gwj198906 Lv.3
2013年03月14日 11:13:15
只看楼主

低压母线:TMY 4(40×4)+1(30×4) 后面那个30X4是如何选出来的?

低压母线:TMY 4(40×4)+1(30×4) 后面那个30X4是如何选出来的?
免费打赏
gwj198906
2013年03月14日 11:17:15
2楼
:Q没大侠理我
回复
土木公子
2013年03月14日 11:19:41
3楼
偶来友情支持一个:lol
回复
gwj198906
2013年03月14日 11:21:28
4楼
公司选型的时候都是说的按照变压器选,但是后面那个小点的母排是咋选出来的呢,老弟纠结啊
回复
lingxuct
2013年03月14日 13:19:54
5楼
小的一条是PE排,前面4条40X4的其中一条N排也可以用30X4的。
回复
gwj198906
2013年03月14日 13:48:37
6楼
lingxuct 发表于 2013-3-14 13:19 小的一条是PE排,前面4条40X4的其中一条N排也可以用30X4的。关键的是为什么他哪个规格不选,只选30的呢
回复
whf6559085
2013年03月14日 13:55:01
7楼
呵呵,这个问题只能问专家了,我一般只查数据手册
回复
zhuzhiming1976
2013年03月14日 14:14:31
8楼
这个可以再小点的,无所谓的,太专业了。问问厂里的技术经理,他们肯定懂。
回复
gwj198906
2013年03月14日 14:18:39
9楼
zhuzhiming1976 发表于 2013-3-14 14:14 这个可以再小点的,无所谓的,太专业了。问问厂里的技术经理,他们肯定懂。嗯,看来是我太转牛角尖了
回复
qq359879362
2013年03月14日 15:03:47
10楼
gwj198906 发表于 2013-3-14 14:18 嗯,看来是我太转牛角尖了这个有规范可查,只要PE不小于相排的一半都没问题,用都用40X4的也可以
回复
majiecsu
2013年03月15日 01:16:21
11楼
截面不小于相排一半。30X4就是截面积120,还可以小