本帖最后由 mengqiong1985 于 2013-3-14 13:21 编辑 请问各位朋友?真空断路器‘防跃’功能的含义是什么?谢谢!
本帖最后由 mengqiong1985 于 2013-3-14 13:21 编辑
请问各位朋友?真空断路器‘防跃’功能的含义是什么?谢谢!
2楼
不是“防跃”,是“防跳”。
防跳功能就是:当断路器下有故障,在合闸时保护动作而跳闸,但启动按钮(或开关)还来不及松开,在二次控制回路中设置跳闸后不让断路器再次合闸,叫防跳回路。
这个“跳”是指:断路器不断地合闸、跳闸(俗称“抖动”)。
回复
3楼
lingxuct 发表于 2013-3-14 14:42 不是“防跃”,是“防跳”。防跳功能就是:当断路器下有故障,在合闸时保护动作而跳闸,但启动按钮(或 …看来我们这还比较老版了,谢谢版主:handshake
回复
4楼
mengqiong1985 发表于 2013-3-14 17:56 看来我们这还比较老版了,谢谢版主不会吧?只有我这退休老头发生老版,年青人只有了解不多罢了。防跳就是:防止故障跳闸后再次带故障合闸(且又会跳闸,如此循环)。
回复
5楼
应该是防跳跃,合闸触电粘连或打不开,而线路出线有故障,造成断路器合上---跳闸----再合闸----再跳闸造成断路器反复跳合闸,造成事故,现在的防跳跃,有设在断路器的,有的设在保护模块,保留一套即可。
回复
6楼
以上给出的都是正解,我补充1点。防跳有电气防跳,还有机械防跳~
回复
7楼
uuu78944 发表于 2013-4-15 15:25 以上给出的都是正解,我补充1点。防跳有电气防跳,还有机械防跳~机械防跳??我是新手,能不能发张图看看学习一下??谢谢
回复
8楼
没见过机械防跳的。防跳主要是防止断路器合于故障回路时候,合闸按钮还没来及松开的情况下断路器出线“抖动”损坏断路器。当手动或者遥控合闸时,如合于故障回路,那么跳闸回路会有个继电器瞬间动作使得合闸回路有个继电器瞬间通电其常闭点会断开合闸回路防止再次合闸?通俗易懂了吧?
回复
9楼
jsguxin_cn 发表于 2013-5-17 10:00 没见过机械防跳的。防跳主要是防止断路器合于故障回路时候,合闸按钮还没来及松开的情况下断路器出线“抖动 …谢谢版主详解哦~懂了:)
回复
10楼
谢谢,学习了。
回复
11楼
在合闸触电粘连同时设备和线路有故障,这时保护动作跳闸但由于合闸触电粘连断路器又合上,断路器往复合上跳开再合上容易造成断路器事故,甚至是断路器爆炸,为防止此类事件的发生,在断路器二次回路加断路器防跳,现在大多数使用微机保护内部有防跳回路,只保留一套。
回复