弱电桥架内有网络线、电视线、电话线、光纤、对讲总线等各种不同功能的线缆之间是否需要加隔板。
弱电桥架内有网络线、电视线、电话线、光纤、对讲总线等各种不同功能的线缆之间是否需要加隔板。
2楼
不用,强电消防双回才加隔板。
回复
3楼
应该加,不同电压,不同频率。
回复
4楼
究竟加不加呢?
回复
5楼
沙发和板凳的意见截然相反,究竟是加还是不加
回复
6楼
强弱电在一起才加装隔板
回复
7楼
应该是不需要把
回复
8楼
应该加的。弱电种类多把会产生干扰的线分开。
回复
9楼
到底加不加?
回复
10楼
《民用建筑电气设计规范》
14.安全技术防范系统
14.8.1
4.当与其他弱电系统共用线槽时,宜分类加隔板敷设;
16.广播、扩音与会议系统
16.7.1
5.各种节目的信号线应采用屏蔽线并穿钢导管敷设,并不得与广播、扩音馈送线路同槽、同导管敷设。
20.通讯网络系统
20.7.通信配线与管道
20.7.12.建筑物内敷设的通信配线电缆或用户电话线宜采用金属线槽,线槽内不宜与其他线缆混合布放,其布放线缆的总截面利用率宜为30%-50%;
21.综合布线系统
21.7.8.地下管道、导管及线槽等布线方式的敷线要求和管径与截面利用率,应符合本规范20.7节的有关规定。
回复
11楼
要加,特别是射频线、24V电源线和其他线。
回复