最近做了一个高层住宅楼,消火栓实在找不到地方放了,就放在楼梯间里面了,后来审图不让放,又重新修改的图。想问问消火栓为什么不能放在楼梯间!!
最近做了一个高层住宅楼,消火栓实在找不到地方放了,就放在楼梯间里面了,后来审图不让放,又重新修改的图。想问问消火栓为什么不能放在楼梯间!!
22楼
我想问的是,这些防火门自动关闭,手动是否可以再开启
如果不能,是不是高层一发生火灾,楼里的人就都得等死?
回复
23楼
我有个人意见,我觉得可以放,刚研究了规范,防火门自行关闭后,应能从任一方向手动开启。既然防火门是可以手动开启的,消防员来了之后可以从前室里拖着消火栓冲进火场,而不是冲进火场后再去寻找消火栓,对灭火的有效性及对消防员的安全都有好处啊!仅供大家讨论,纯属个人意见
回复
24楼
我觉得可能是你的消火栓布置影响了疏散距离,可以打电话和申图的沟通一下
回复
25楼
电梯间应该可以放,但楼梯间不能放,发生火灾时电梯间停用,楼梯间成为唯一逃生通道,即使设置了消火栓也无法使用,毕竟一使用就影响了逃生的效率
回复
26楼
用于疏散的走道、楼梯间和前室的防火门,应具备自行关闭的功能;消防龙带若穿越防火门,将导致防火门不能完全关闭,因此会影响防烟效果;同样也影响消防水带的使用,高层的消火栓位置应当与建筑的讨论,应当预留位置,建筑专业的人员在建筑设计时应当与设备专业的人员探讨设备预留孔洞或其它诸如开窗或正压送风风井的位置等等之类,不能纯建筑美观。
回复
27楼
消火栓放在楼梯间太隐蔽了,消防员也不容易找到。
回复
28楼
学习了,呵呵
回复
29楼
解释的很到位,顶。
回复
30楼
jj5483 发表于 2013-3-15 10:39 依据:《高层防火规范》5.4.2条:用于疏散的走道、楼梯间和前室的防火门,应具备自行关闭的功能;消防龙带若 …正解 啊,若布置在这些地方一旦火灾就无法正常取用消火栓了哦
回复
31楼
学习了,谢谢!
回复