为空调增设变压器,哪个方案更好?
onlydia
onlydia Lv.6
2013年03月15日 14:13:55
只看楼主

现在遇到个项目,原设计2台1000kVA干变,后因中央空调设计调整,电力设计院相应单独增设了1台1250kVA干变专供中央空调机房用电。我不赞成这个方案,有两个原因:一是这样是将空调机房负荷作为三级,而该建筑是一类公共建筑;二是专设空调变压器使用率太低,按装机容量收取的电费较高。现在有两个替代方案:一个是增设一台1000kVA变压器,与另外两台可分列或并列运行,等于设3台变压器;二是改为采用两台1600kVA变压器。不知各位有何高见?

2013年03月15日 15:27:53
2楼
本帖最后由 lingxuct 于 2013-3-15 15:29 编辑

空调停电不会发生不安全的事故,应该是三类负荷。

单独给空调机房供电,当空调不开时可以把变压器退出运行,减少变压器的损耗,灵活性好。

增设一台1000KVA变压器与单独增设一台1250KVA变压器只在容量上稍小一点,能带空调机了吗(不理解这样的说法)。

把原二台1000KVA变压器扩大到1600KVA,其优点是二台变压器比三台变压器占地少,缺点是“系统的短路电流增加,母线下断路器的极限分断能力"(原29KA增加到46KA)要提高,增加断路器的费用,且空调不开时也不能停运变压器。

还有,变压器增大后,进线断路器(虽由三台减少到二台)容量也要增大,主母线也由1500A增加到2400A,费用也增加不少(主母线长度是差不多的,只多一个进线柜部分)。

综上所述,个人意见是单独给空调机房配电。
回复
onlydia
2013年03月16日 14:27:28
3楼
这个建筑物是座一类高层建筑,一级负荷较多,按照《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008的3.2.4和3.2.10条,空调负荷按二级配比较合适。
空调机房的设备总有功1900kW,取需要系数0.7(按《工业与民用配电设计手册》第3版),计算有功为1900*0.7=1330kW。
又结合这个园里,已经运行3年的中央空调系统,实际运行容量在设计容量的40%以下,为此取计算有功为1900*0.5=950kW,选1000kVA的变压器作为空调用。
如果今后运行中,该变压器长时间过载运行,可将其与另外1台1000kVA变压器并联运行分担空调负荷。
我前面有两个高层民用建筑,带中央空调系统,变压器负荷率在40%以下。负荷计算尚有改进的余地。
暖通专业在设计时,为了保证设备可靠满足要求,都习惯于将设备容量选取较大。而电气专业为了保证供电,也倾向于将设备容量选大一些。这样累积下来,变压器装机容量比实际需要大出太多了。
选3台1000kVA,我的想法是按3台规划,但是先装2台,以后看情况再上。
回复
loyal7
2013年03月17日 09:39:45
4楼
并列运行使系统阻抗减小,短路电流增大,对于低压断路器的分断能力要求提高,经济上并不节约。
如果该配电系统的高压侧有母联,即采用单母线分断的运行方式,单独设空调变压器是合理的方案。因为如发生一个电源故障的情况,可将所有的一、二级负荷转到另一路电源上。
回复
lingxuct
2013年03月17日 09:53:25
5楼
高层的空调停电也不会出事故吧,有必要按二级负荷供电吗?
回复
lichengwen163
2013年03月17日 10:00:18
6楼
全方面衡量,换变压器的费用和另外增设变压器、断路器、母排的费用哪个更节约更灵活一些。
回复
电气交流
2013年03月17日 22:07:41
7楼
我觉得两台1600的变压器好,从变电所的占地来说就减少了,而且投资的话相比于三台肯定会降低。

而且两台变压器搞单母线分段运行,事故是合上母联开关,可靠性也不错!
回复
周二子
2013年03月17日 22:51:01
8楼
设计院的设计不错
回复
logical163
2013年03月19日 21:42:31
9楼
感觉一般只要场地不限的情况下直接新增最简单,对另外的范围影响较小
回复
majiecsu
2013年03月19日 23:35:18
10楼
感觉还是按三级负荷,专用变压器供空调。我们做医院那么多一级负荷,空调照样按三级走
回复

相关推荐

APP内打开