一般如何处理?我是想加大柱子截面,但是整个楼层那么多柱子,就一个超限,需要统一柱子么?还是只需要加大一个就行?一般都是怎么做的?
一般如何处理?我是想加大柱子截面,但是整个楼层那么多柱子,就一个超限,需要统一柱子么?还是只需要加大一个就行?一般都是怎么做的?
2楼
如果超了一点点没关系的,轴压比不是强规!
如果超的多的话,你看看是不是你这根柱子受压力比较大,把这个柱子单独加大就可以了!
回复
3楼
xiaohu_0308 发表于 2013-3-15 14:42 如果超了一点点没关系的,轴压比不是强规!如果超的多的话,你看看是不是你这根柱子受压力比较大,把这个 …只单独加大一个么?不需要为了统一整层全都加大吧?
回复
4楼
creshao 发表于 2013-3-15 16:27 只单独加大一个么?不需要为了统一整层全都加大吧?不需要!!!
回复
5楼
有点过于教条!
1、加大轴压比超的柱子截面
2、如果超过0.05范围内,箍筋可以用12的,柱子截面不改
回复
6楼
也可以从结构方案上考虑一下,是不是传力途径不合理呢
回复
7楼
yexubingdian 发表于 2013-3-21 11:08 有点过于教条!1、加大轴压比超的柱子截面2、如果超过0.05范围内,箍筋可以用12的,柱子截面不改其实我比较想采纳你的意见,可能是因为不想让同一层的柱子截面有所不同吧
回复
8楼
抗震规范里的轴压比那个条文下的小字部分有提高柱轴压比的办法
主要是提高柱的箍筋配置
回复