我遇到的是一个单元配电问题:一个单元12户,每户负荷我取的是10KW,需用系数是0.9,功率因数为0.8;我采用的是铜芯聚氯乙烯绝缘电力电缆,请问要多大呀
我遇到的是一个单元配电问题:一个单元12户,每户负荷我取的是10KW,需用系数是0.9,功率因数为0.8;我采用的是铜芯聚氯乙烯绝缘电力电缆,请问要多大呀
92楼
怎么没有人理我呀,我真的很急呀,我算出来VV22-4×120+1×70-SC100FC,可他们说我线用大了呀,他们说用VV22-4×16+1×6-SC16FC的就可以了呀
绝对没有这样的线。。。。
回复
93楼
一是你每户多大面积?住宅设计负荷最难取,选大了你浪费,选小了不够用也麻烦,所以每户取多大设计负荷很重要,我觉得一梯12户面积不会太大,取每户4~5KW足够。
二是需要系数取多大取0.9有点大了,个人觉得取0.7~0.8足够。
剩下的你看配电手册计算就行了。
回复
94楼
需要系数取0.6-0.8就够了吧 选的有点大
回复
95楼
每户最好取6 -8KW 考虑点发展问题是必须的但是不要过头
回复
96楼
需用系数去看看《建筑电气常用数据》里面写的很清楚,多少户去多大的系数
回复
97楼
查04DX101-1图集<<建筑电气常用数据>>P24,KX=0.95,PJS=12*10*0.95=114KW,IJS=114/0.658/0.8=216A,取YJV-4*120电缆正确.但每户10KW一般情况下偏大.取6KW/户差不多.
回复
98楼
有那位高手能帮我查一下吗,我这电缆配比对不对啊,箱变到我总配电柜距离为200米,我现在总漏保400A,电缆为VV3*180+1*95总负荷为230KW左右,这样可以吗?
回复
99楼
有那位高手能帮我查一下吗,我这电缆配比对不对啊,箱变到我总配电柜距离为200米,我现在总漏保400A,电缆为VV3*180+1*95总负荷为230KW左右,这样可以吗?
回复
100楼
依据我个人工程经验:你的用户电源进线 (三相)为:3BV25+1BV16的足够!!!!
我公司的公寓 60套房间 电源进线才3BV35+1BV25!!
回复
101楼
大概是70的YJV交联电缆的,你说的是进户干线吧!70的比较把握!
回复