我遇到的是一个单元配电问题:一个单元12户,每户负荷我取的是10KW,需用系数是0.9,功率因数为0.8;我采用的是铜芯聚氯乙烯绝缘电力电缆,请问要多大呀
我遇到的是一个单元配电问题:一个单元12户,每户负荷我取的是10KW,需用系数是0.9,功率因数为0.8;我采用的是铜芯聚氯乙烯绝缘电力电缆,请问要多大呀
102楼
有 这个介绍吗?YJV-1KV-4X70-SC100-PC
回复
103楼
学习了
最近正在学习这个
回复
104楼
注意看:VV22-4×120+1×70-SC100FC
VV22-4×16+1×6-SC16FC
这两种规格的电缆型号相差也太大了吧。我很怀疑你的负荷到底是多少KW?计算电流是多少?单单看你这两种电缆型号根本就没办法互换。穿保护套管也有问题。前者型号建议穿SC150,后者建议穿SC40。
回复